我做了个有夹层的框架,夹层也建了个标准层,那在PK夹层无楼板的柱子也有节点,影响刚度,该如何删除
我做了个有夹层的框架,夹层也建了个标准层,那在PK夹层无楼板的柱子也有节点,影响刚度,该如何删除
2楼
别用PK算
用satwe计算吧
回复
3楼
satwe 分析很方便,还可计算平面内力图、裂缝宽和挠度,生成平法图,但有时要凭经验人工干预
回复
4楼
二楼说的对,我说的PK指的是PKPM,具体的我也是用SATWE 计算,结果有效质量系数达不到要求,我想应该是夹层的刚度被平分了,影响了刚度系数,
回复
5楼
有效质量系数和刚度是什么关系呢?若质量系数不够,可不可以用增加振型数来解决?
回复
6楼
那就按一层输入好了,夹层以荷载形式放到本层柱子和下层梁上。觉得这样实际些
回复