2楼
你先熟悉地上变电所再说吧
回复
3楼
要考虑防水防潮的问题,我们设计过一个地下开闭所,非常潮,不好解决;另外要考虑设备的进出交通问题
回复
4楼
问题过于泛泛,应逐点列出遇到的问题和不解,以便高手们有的放矢!
回复
5楼
有很大的不同吗?应该没有吧!!
回复
6楼
地下变电所和地上的不一样,地下的一般要采用干式变压器.
回复
7楼
地下变配电室,地下仅一层时进出线不宜采用电缆沟,地下为二层及以上时宜做电缆技术夹层。配电室地面要高出同层地面100~300mm
回复
8楼
不要用油浸的设备
回复
9楼
请问哪里的规范说“地下仅一层时进出线不宜采用电缆沟”
回复
10楼
应该做以下三点.防潮.通风.防火.
回复
11楼
为什么要高出同层地面100-300mm,虽然我也是这样作的(这是师傅的意思,不感违背呀),也知道是为了防水,但是不可以设门槛儿不抬地面吗?地面抬高100-300土建造价会上来的。