我设计了一段室外DN300/DN400/DN500给水管,长3.5km,路面纵向为平路,即0坡度。我在做给水纵坡设计时候,设置了1~2‰的坡度。坡度下游设计了泄水阀,以便于检修时放空,但甲方觉得没必要。我不知道怎么办?
我设计了一段室外DN300/DN400/DN500给水管,长3.5km,路面纵向为平路,即0坡度。我在做给水纵坡设计时候,设置了1~2‰的坡度。坡度下游设计了泄水阀,以便于检修时放空,但甲方觉得没必要。我不知道怎么办?
2楼
咋办?多一事不如少一事儿,如果是规范要求的,就坚持原则,否则爱咋咋吧。
回复
3楼
我觉得有必要啊,不然管道泄水排气都不容易的。。。
回复
4楼
有个这样的问题,给水管道按1~2‰,按1KM放坡的话,埋深=0.8m+1000×1~2‰=1.8~2.8的覆土深度,这样的话就太深了,超过了一般的排水设计埋深。显然根规范有一定的冲突。怎么办呢?左右都不是。
回复
5楼
放坡也不能单坡放到底啊,要呈波浪形的几个起伏就可以控制住埋深,当然也就要几个低点与高点分别设置泄水与排气设置。
回复
6楼
谢谢各位的回答,特别是idsun的回答。我想只有这样做了,唯一不好的是阀门设置加多了
回复
7楼
阀门多点没有关系
回复
8楼
本来就是不排泥排气的话,输水管道隔一到两公里就应当设置检修阀门。
回复
9楼
给水管道一般情况下不用放空的,除非给水管道长时间不用,排气采用沿途的消火栓就行了,要实在有坡度的话,能有千分之0.2就行了。
回复
10楼
明白了,我也正在做一个市政给水管网的工程
对这点这可以轻松的设计控制了
多谢!
回复
11楼
谢谢各位的支持,
ysxqldw说消火栓都能排气,不可以吧?消火栓是没有泄气装置的
回复