大阻力配水系统阻力损失计算
cc87654
cc87654 Lv.2
2010年10月13日 10:48:43
来自于水处理
只看楼主

大家好: 对于大阻力配水系统中的阻力损失除了管道中个支管及主管的局部损失外,孔眼处的局部损失应该占了很大一部分吧。这个孔眼的局部损失该怎么算呢?支管中的十字管、弯头之类的可以查表找到系数,根据局损公式算出来。孔眼的要去哪里找 我现在有个改造方案,泵已经定好了。水头有点不够,只有2米的水头来配水。所以要仔细核算下孔眼的损失。另外为了减小水头损失,我把主干管和支干管都加粗了,这样支干管流速核算是0.3左右。没有经验上1.0左右那么高,不知道会不会造成影响。

大家好:
对于大阻力配水系统中的阻力损失除了管道中个支管及主管的局部损失外,孔眼处的局部损失应该占了很大一部分吧。这个孔眼的局部损失该怎么算呢?支管中的十字管、弯头之类的可以查表找到系数,根据局损公式算出来。孔眼的要去哪里找
我现在有个改造方案,泵已经定好了。水头有点不够,只有2米的水头来配水。所以要仔细核算下孔眼的损失。另外为了减小水头损失,我把主干管和支干管都加粗了,这样支干管流速核算是0.3左右。没有经验上1.0左右那么高,不知道会不会造成影响。
免费打赏
shang_tingting
2010年10月13日 15:00:34
2楼
好像给排水手册《城镇给水》关于滤池设计中,有大阻力配水系统的相关设计资料,
回复

相关推荐

APP内打开