求助:框剪结构?剪力墙结构?
czghy_sun
czghy_sun Lv.2
2006年02月15日 09:48:58
只看楼主

请问1、框剪结构中框架柱抗倾覆力矩所占多少比例时可以把结构定义为剪力墙结构?2、如何判定结构是短肢剪力墙结构还是剪力墙结构?

请问1、框剪结构中框架柱抗倾覆力矩所占多少比例时可以把结构定义为剪力墙结构?
2、如何判定结构是短肢剪力墙结构还是剪力墙结构?
免费打赏
jlkjguozhi
2006年02月15日 10:59:15
2楼
详见《抗规》6.1.3条,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。
短肢剪力墙必须配合一般剪力墙或筒体混合布置,且筒体或一般剪力墙承受的第一振型地震倾覆力矩不宜小于结构总地震倾覆力矩的50%。
回复
czghy_sun
2006年02月15日 14:43:01
3楼
谢谢楼上的详细解答,我还想问一下,当框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值非常小时,可以按剪力墙结构计算吗
回复
jlkjguozhi
2006年02月15日 15:05:58
4楼
这就涉及到方案阶段结构选型的问题了,建议楼主仔细研究一下框架剪力墙结构与剪力墙结构结构的差别到底在哪里,你心里就会有答案了!
回复
舟自横
2006年02月15日 16:36:33
5楼
框架承担的倾覆力矩比例很小(小于20%),应视为剪力墙结构的。

xuming1229

大师  这数字具体规范在哪里呢?

回复
czghy_sun
2006年02月17日 11:17:15
6楼
同意楼上的观点!审图中心好像就是以20%控制的
回复
4714426
2008年10月28日 10:30:56
7楼
楼主的问题正是我想问的,我顶!
1楼的答复似乎太笼统,大家也都知道那规范,但似乎没答到点子上
回复
fanbaozhou163
2008年10月29日 06:45:34
8楼
1:大于20%
2:短肢剪力墙所占地震倾覆力矩大于20%.
回复

相关推荐

APP内打开