商品砼自搅拌后,至浇注时间长了可以吗
labixiaoxin
2006年02月15日 09:17:05
来自于建筑施工
只看楼主

商品砼自搅拌后,至浇注时间长了可以吗? 长至7、8个小时可以吗,未加缓凝剂。在搅拌车里一直搅拌7、8个小时可以吗?未采取缓凝措施? 如果有点凝固,再加水泥搅拌一下可以吗?

商品砼自搅拌后,至浇注时间长了可以吗?
长至7、8个小时可以吗,未加缓凝剂。在搅拌车里一直搅拌7、8个小时可以吗?未采取缓凝措施?
如果有点凝固,再加水泥搅拌一下可以吗?
免费打赏
qulifeng2002
2006年02月15日 11:31:58
2楼
不可以只要初凝了就是不可逆转,和癌症一样,比喻不太恰当,要加缓凝计
回复
辛颜
2006年02月15日 21:15:17
3楼
不可以,初凝以后,对于混凝土的强度是有较大的影响的.
回复
一世平淡
2006年02月15日 22:24:01
4楼
同意楼主说法,我们要根据具体的施工条件和施工环境情况,来确定混凝土的初凝时间,必要时要通过外加挤来控制,质量是我们的根本。
回复
glian.c
2006年02月15日 23:24:30
5楼
砼倒无所谓,车可让人心疼啊!怎么凿出来呀!
回复
luk2008
2006年02月16日 10:58:54
6楼
这么长的时间肯定不可以!
回复
labixiaoxin
2006年02月16日 11:21:49
7楼
谢谢大家的回复!
回复

相关推荐