给排水管是否要注明水流方向
ylchen
ylchen Lv.2
2002年04月11日 13:13:20
只看楼主

有一个六层的学生宿舍,审查人要求为"按专业制图标准,给排水管应分别注明水流方向"。是否有此必要。

有一个六层的学生宿舍,审查人要求为"按专业制图标准,给排水管应分别注明水流方向"。
是否有此必要。
免费打赏
truck
2002年04月11日 13:47:43
2楼
严格按《给水排水标准规范实施手册》来说,象排水这样有坡度的,不但要有标高,还要有流向。我们一般不注。但审图的要你注明,也没什么错。
回复
ouyibing
2002年04月11日 16:17:55
3楼
排水是肯定要注明,给水我们一般不注明,但审图的这样要求,也应该照做。
回复
fq7791
2002年04月11日 16:18:54
4楼
一般不用,有时排水管标坡度时需要。
回复
sn_12
2002年04月11日 16:38:37
5楼
同意楼上意见,不然的话还不得把我们都累吐血了?
回复
影子
2002年04月12日 00:12:51
6楼
有什么好标的。无聊。