新的灭火器规范的配置问题
wf-2008
wf-2008 Lv.2
2006年02月14日 22:09:06
只看楼主

现在做的一个三十一层的综合楼,下面三层为商场,上面都为住宅设置消火栓和自动喷淋在四层以上布置灭火器是怎么考虑的,面积是不是只考虑公共面积,不考虑住宅里面的面积

现在做的一个三十一层的综合楼,下面三层为商场,上面都为住宅
设置消火栓和自动喷淋
在四层以上布置灭火器是怎么考虑的,面积是不是只考虑公共面积,不考虑住宅里面的面积
免费打赏
little_strong
2006年02月14日 22:24:27
2楼
个人意见是公共部分要配,住宅内可以考虑厨房处配置一到两具2公斤的灭火器。
回复
applan
2006年02月15日 08:31:55
3楼

楼主这个楼是综合楼还是商住楼?

四层以上布置灭火器,计算时计算面积是每层建筑面积。可以考虑和消火栓箱布置一起。
回复
apricot125
2006年02月15日 11:19:01
4楼
住宅可以不配,仅考虑公共部分和灭火器一起设置.
灭火器需要过一定时间就需检查,核定,目前住宅不好实现,设了也是形同虚设
回复
lsz2004
2006年02月15日 13:01:27
5楼
新的灭火器规范的配置问题 ???????????????
灭火器规范何时出了新规范的,不是97年的就是最新的吗?你们有新的吗?
回复
ah-wangjun
2006年02月15日 13:10:08
6楼
2005版的最新,网站上有,经常来转转还是有好处的。97的已经是古代的了
回复
xfd831
2006年02月15日 14:45:57
7楼


根据新的规范,住宅部分是要配的.而且即使是老的规范,高层住宅也是要配灭火器的!

灭火器费用不大,楼主不要这么吝啬了!
回复
liu_hao_cn
2006年02月15日 15:16:16
8楼
新规范关于住宅部分灭火器配置的条文6.1.3及解释我认为是不合适的,不能只计公共部位面积,且哪有住宅每层公共面积超100m2?应按楼层面积计算。
回复
water740524
2006年02月15日 21:22:15
9楼
同意楼上的观点
比知道编规范的人,是吃什么长大的?
规范,很严谨的东西
却常常让人猜不透
回复
lyp520fun
2006年02月16日 10:07:51
10楼
同意,新规范对住宅怎么设置灭火器没有明确的说法,且已经有强规,设计者不知如何适从
回复
xiefy_1981
2006年02月16日 11:37:36
11楼
新规范关于灭火器的配置条纹:
6.1.1:一个计算单元内的灭火器数量不得少于2具。
6.1.2:每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.1.3:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平米时,应配1具1A的手提式灭火器;每增加100平米时,增配1具1A的手提式灭火器。
大家的意见呢,还需要考虑住宅面积吗?
回复