急求:关于带转换层工程的计算及配筋设计的相关问题
2008-sx
2008-sx Lv.4
2006年02月14日 20:23:34
来自于PKPM
只看楼主

在带转换层的楼实际配筋设计中有如下问题需要请教:1 在按高规附录计算完刚度比后,在实际配筋中,选用何种刚度,是否应采用地震剪力与地震层间位移的比值进行计算。2。是否应指定转换层为薄弱层。3。转换层是否应定义为弹性板六或弹性膜。4,在SATWE特殊构件定义中,是否不与转换梁相连的框架柱就不可以定义为框支柱。5,在SATWE特殊构件定义中,在转换层的框架梁上没有布置剪力墙是不是不应该定义为转换梁,同是与之相连的框架柱不定义为框支柱。

在带转换层的楼实际配筋设计中有如下问题需要请教:
1 在按高规附录计算完刚度比后,在实际配筋中,选用何种刚度,是否应采用地震剪力与地震层间位移的比值进行计算。
2。是否应指定转换层为薄弱层。
3。转换层是否应定义为弹性板六或弹性膜。
4,在SATWE特殊构件定义中,是否不与转换梁相连的框架柱就不可以定义为框支柱。
5,在SATWE特殊构件定义中,在转换层的框架梁上没有布置剪力墙是不是不应该定义为转换梁,同是与之相连的框架柱不定义为框支柱。
6,在转换梁,框支柱定义后,SATWE是否按高规要求抗震等级自动提高一级进行抗震设计。
chj-ljh
2006年02月14日 20:59:47
2楼
请各位大虾帮帮忙!
回复
stephen66
2006年02月15日 00:45:20
3楼
带转换层的工程是比较复杂的,第一次做这样的工程,一定要有经验丰富的人带着做。
对于你问题,我仅发表个人见解,如有错漏,还请大家指正。

1.刚度比算法比较复杂,还要根据各种工程实际情况来选择(我上班后再给你上传相关资料)
SATWE提供了三种刚度算法(1.剪切刚度,2.弯剪刚度,3.高规附录提供的算法)
对于对于转换层位于第一层的,刚度比算法应采用第一种(剪切刚度),否则应采用第二种(弯剪刚度);但对于转换层位于第三层及第三层以上的工程,还必须采用第三种刚度算法(高规附录提供的算法)来验算转换层刚度是否不小于其上一层刚度的60%的要求。

2.转换层不一定为薄弱层,要看程序计算结果。

3.偶也不清楚,不好意思。

4.在SATWE特殊构件定义中,不与转换梁相连的框架柱就没必要定义为框支柱。

5.在SATWE特殊构件定义中,在转换层的框架梁上没有布置剪力墙就不应该定义为转换梁,同时与之相连的框架柱更不应该定义为框支柱。

6.这一点我也不清楚,但我们为了安全起见,通常人为提高一级计算。

回复
nike_yi
2006年02月16日 16:46:38
4楼
我是新手,要积分,参加银狐设计
每贴一回 积分啊 300何时到手???