10KV柜排列顺序,哪种排法好一些??
qhuanli
qhuanli Lv.2
2006年02月14日 15:27:22
只看楼主

比如有进线柜、计量柜、出线柜、出线柜四台柜子,是按进线柜、计量柜、出线柜、出线柜排列好些,还是按计量柜、进线柜、出线柜、出线柜排列好些??也就是计量放在进线开关前面好些还是后面好些??

比如有进线柜、计量柜、出线柜、出线柜四台柜子,

是按进线柜、计量柜、出线柜、出线柜排列好些,还是
按计量柜、进线柜、出线柜、出线柜排列好些??
也就是计量放在进线开关前面好些还是后面好些??
免费打赏
tcchezhong
2006年02月14日 15:36:44
2楼
我同意:按进线柜、计量柜、出线柜、出线柜排列好些,计量柜在进线柜的保护后面。还应该有PT柜呀。
但我遇到多个供电局,都要求:按计量柜、进线柜、出线柜、出线柜排列。
还是,请示一下吧,惹不起的。
回复
abc52614
2006年02月14日 15:59:41
3楼
我认为也是按计量柜,进线柜,出线柜,出线柜来排列。
回复
ztszhou
2006年02月14日 16:05:49
4楼
我是按进线柜、计量柜、出线柜排列的
回复
bilzzard
2006年02月14日 18:09:10
5楼
计量柜在前,估计是供电部门怕用户自己动计量回路。
我认为一般进线柜-计量柜跟合理一点,这样在客户检修中只有进线柜有电,安全一点,计量柜的安全性应该有多种方法可以保证了。
回复
zhongliangwang@co163
2006年02月14日 20:29:39
6楼
其实进线柜和计量柜如何排列没有明文规定,但如果是通过降压变压器如220kV/110kV/10kV的变压器引入,因主变差动保护ct配置一定是在最外侧,故此计量柜应该放在前;除此外的10kV配电室进线柜一般在计量柜前。当然也许当地供电部门有特殊要求的话,那就只有按别人的来罗。
回复
powerrick
2006年02月18日 11:29:40
7楼
如果是用户工程,一般电力公司都希望把计量柜放置在进线开关前.
回复
xiaoqiu001
2006年02月18日 12:06:24
8楼
同意楼上的
回复
czw8212792
2006年02月18日 12:40:14
9楼
具体的方案要和供电局联系,但我认为还是按进线柜、计量柜、出线柜、出线柜好一些。进线柜中加PT,计量柜供电局要求所有的门均加铅封,所以一般不会出现安全问题,除非用户擅自打开铅封要偷电。
回复
czw8212792
2006年02月18日 12:42:47
10楼

进线柜中的PT不是用于计量,而是用于提供电源,计量PT、CT均要装于计量柜中。
回复
yb-723
2006年02月20日 17:02:54
11楼
10楼说的是正确的!
回复

相关推荐