路灯回路短路器整定问题~~~
alibaba9120
2006年02月14日 12:57:29
只看楼主

比如说现在路灯光源用的是高压钠灯,现在问题来,这种光源启动时间很长,一般8~10分钟,启动电流是平时的2倍,甚至更高,那么我路灯回路短路器整定该整定呢???微短里好象没这么长的长延时的吧??那我们按启动电流整定的话,也不是很精确,请问大家是怎么办的???

比如说现在路灯光源用的是高压钠灯,现在问题来,这种光源启动时间很长,一般8~10分钟,启动电流是平时的2倍,甚至更高,那么我路灯回路短路器整定该整定呢???
微短里好象没这么长的长延时的吧??那我们按启动电流整定的话,也不是很精确,请问大家是怎么办的???
tcchezhong
2006年02月14日 13:17:52
2楼
路灯回路短路器整定,按启动电流整定。
线路按整定电流选择。
回复
littlesea
2006年02月14日 14:23:36
3楼
断路器整定电流大于回路工作电流的1.5倍选取即可。
回复
tcchezhong
2006年02月14日 14:37:14
4楼

按楼主的2倍(启动电流)工作电流,整定1.5倍。启动时,不就跳了吗?
回复
alibaba9120
2006年02月14日 15:20:19
5楼
是啊,功率越大,倍数差的就越大,而且启动时间很长的
回复
leedreamfly
2006年02月14日 15:41:14
6楼
反时限整定大于线路计算电流,瞬时整定为4~7倍计算电流。
回复
abc52614
2006年02月14日 16:25:57
7楼

                 
同意二楼
回复
enya208
2006年02月22日 17:17:30
8楼
路灯回路短路器整定,按启动电流整定。
线路按整定电流选择。

同意
回复
hk5201
2007年08月02日 21:29:04
9楼

不懂赞同就是了
回复
rencom886@co163
2007年08月04日 12:03:10
10楼


老兄的这两个参数整定都有问题啊!瞬时太大了!要不就加漏电,末端短路电流肯定大不了