单位有台油浸式变压器换成了干变,容量也加大了,由650KVA换成了1000KVA,现在有个问题,以前的高压柜内并没有变压器保护的点,现在的干变有风机保护、温度保护、掉闸触点等保护输出,如果不接我不知道是否允许?如果必须有保护,可不可以在变压器前端选用有掉闸线圈的负荷开关来保护,如果可以,有没有人可以给我推荐一下选什么型号的?掉闸回路的电源能否接变压器自己的输出?
单位有台油浸式变压器换成了干变,容量也加大了,由650KVA换成了1000KVA,现在有个问题,以前的高压柜内并没有变压器保护的点,现在的干变有风机保护、温度保护、掉闸触点等保护输出,如果不接我不知道是否允许?如果必须有保护,可不可以在变压器前端选用有掉闸线圈的负荷开关来保护,如果可以,有没有人可以给我推荐一下选什么型号的?掉闸回路的电源能否接变压器自己的输出?
2楼
风机保护、温度保护、掉闸触点(不知何意)等保护,可以在变压器前端选用有掉闸线圈的负荷开关来保护。但过流、速断,不能采用在变压器前端选用有掉闸线圈的负荷开关来保护。
控制电源,可以从PT取。
回复
3楼
应该把这些保护接入。不可以用负荷开关来切断短路电流,但干变有风机故障、温度保护、掉闸等不属于变压器短路故障,在高压开关柜内没有设置断路器的前提条件下,我个人认为应该可以选用带熔断器的负荷开关来实现。但操作电源不要接自己的输出。最好的方法是增加一块变压器本体保护箱(很多公司有生产)用于主变保护,动作于开关柜断路器跳闸及信号告警。
回复
4楼
应该把这些保护接入。是我没说清楚:短路、过流、速断这些故障在高压柜内有保护继电器会动作也有指示,现在就是变压器自身的这些保护输出没有地方接,如果接到真空断路器的分闸回路里又没有指示还要把原线路改动一下,所以我想就在变压器间直接实现掉闸可能要简单些,我的想法就是利用干变自带的温度控制仪的超温跳闸输出来控制高压负荷开关的掉闸线圈。由于变压器离高压柜有点远(有100多米),所以从其他地方取电源不方便。
回复
6楼
嘿嘿。100多米远不算远。在高压开关柜上增加接线是最简单可靠、最经济的做法。加负荷开关代价也太大了吧!
楼主所想到的方法在我做电力设计的经验中没有见到过。