同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?

同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
免费打赏
wybbyw
2010年10月13日 01:02:28
2楼
根据被冷却物体最终温度和蒸发器的类型来确定,如果蒸发温度选的过高那么换热器的尺寸将加大,如果蒸发温度选的过小那么COP将下降。
回复
adingkgb
2010年10月13日 01:02:42
3楼
蒸发温度取决于被冷却物质的目标温度(比如设计库温,比如房间温度,比如设计水温。。。。)范围中的温度
另外还要考虑换热形式,不同的换热形式有不同的换热温差(比如风冷 比如水冷 比如直冷 比如间冷。。。。)
理论上,要求的目标温度 减去 系统所配用换热形式的换热温差,就是系统的蒸发温度。
回复
aw100
2010年10月14日 18:14:50
4楼
制冷效率,成本也要考虑。
回复
killzx99
2010年10月15日 22:03:23
5楼
由定义
制冷系数=低温热源吸热量 除以 所需高品位电能
大多数额定工况下在2~5之间
回复
killzx99
2010年10月15日 22:03:57
6楼
由卡诺定理
制冷系数=Tl/(Th-Tl)
Tl低温热源温度;Th高温热源温度
可以看出,低温热源温度越高,高低温差越小制冷系数越高
回复
killzx99
2010年10月15日 22:06:02
7楼
某些厂家为了提高知名度
往往在几个方面做文章
其实原理知道了就很好理解了

1是改变高低热源(蒸发冷凝温度)宣称自己的产品有更高的COP,省电(制冷展看TF就是这样做的,广告宣传可以做到8点几实际上是温度改变了,相当于掩耳盗铃)
2是盲目加大两器,降低传热温差(实际上也是改变了蒸发冷凝温度),宣称自己的产品

[ 本帖最后由 killzx99 于 2010-10-15 22:07 编辑 ]
回复
adingkgb
2010年10月15日 22:15:47
8楼
降低传热温差确实是提高COP的办法之一
真正的降低传热温差应该是通过提高传热效率,降低热阻(比如采用新型高效换热管,优化馆内工质流态等方法)
靠盲目加大两器的做法是得不偿失的。
回复
killzx99
2010年10月15日 22:23:48
9楼


“降低热阻(比如采用新型高效换热管,优化馆内工质流态等方法)
”一样是降低了传热温差,无非是殊途同归,最终都是改变了蒸发冷凝温度,提高了COP值
回复
adingkgb
2010年10月15日 22:30:49
10楼

未必改变的是蒸发或冷凝温度
就拿家用空调来说,换热效率高的机器和换热效率低的机器相比,蒸发温度相同的情况下,高效机组的出风温度低,输出冷量就高。
或者冷凝压力相同的情况下,换热效率高的机组,其出风温度就高。
当然,结果是一样的,COP都提高了,殊途同归。
回复
killzx99
2010年10月15日 22:38:44
11楼
请注意
我们不是根据蒸发、冷凝温度确定热源Tl、热汇Th的温度
而是根据热源、热汇的温度。根据标准选取传热温差后确定蒸发、冷凝温度

拿制热来说
热汇温度(送风)确定了之后,提高换热效率后实际降低的是设计的冷凝温度
冷凝温度降低后,相当于Th降低,从而依照卡诺定理提高了COP