同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
12楼
作为设计人员
设计的第一步是先要确定热源热汇的温度
关于换热效率提高导致传热温差的减小,改变的是蒸发/冷凝温度
千万不要搞反了
回复
13楼
是的,设计的步骤肯定如是。有因才有果嘛。
但由于我不是设计人员而是维修人员,我取得经验的途径就有所不同,所以属于从‘结果’倒推‘原因’了。:loveliness:
回复
14楼
谢谢楼主!谢谢楼主!内容真的很不错,向你学习!请多多指教。
回复
15楼
搞笑的问题啊搞笑的问题啊,读书读糊涂了问这样的问题搞笑的问题啊搞笑的问题啊搞笑的问题啊
回复
16楼
所需要的温度-换热器的温差=蒸发温度了。
回复
17楼
蒸发温度首先根据你的使用温度来定,然后由你蒸发器的能力来影响,加大10倍的换热面积可以提高蒸发温度,但是没必要,我们在找能耗与成本的均衡点
回复
18楼
最高蒸发温度的确定应该由最大允许电流来确定及最高冷凝压力来确定,压缩机在高冷凝压力、高蒸发压力的情况下电流最高。楼主估计是问的冷水机吧。按照国标18430。 15度冷冻出水、33度冷却水进水已经就是最高了。但是此时的COP值并不是最高。蒸发温度越高(在同等冷凝压力的情况下,COP越高、制冷量越大)
回复
19楼
就是系统的蒸发温度。
回复
20楼
嘿嘿,学习了!:lol
回复
21楼
蒸发温度和蒸发器的大小,系统冷媒的冲注量,蒸发器的形式,冷媒的种类,压缩机的运行范围,等都有关系,并不能单纯的来回答这个问题!原本所问的问题条件不明确,所以不知从何说起了!
回复