34层不超100米住宅剪刀梯加压送风怎么做?
王木匠
王木匠 Lv.3
2010年10月12日 22:02:42
来自于通风排烟
只看楼主

有个项目:34层塔楼,99.8米,剪刀楼梯间,两个竖井,1层是商业,-1层是人防。没有设备层,没有架空层。我暂时考虑是这样的:地下一套系统,地上分段设计,每段两套系统这样就一共五套系统,可是地上四台风机该怎么放?

有个项目:34层塔楼,99.8米,剪刀楼梯间,两个竖井,1层是商业,-1层是人防。
没有设备层,没有架空层。
我暂时考虑是这样的:地下一套系统,地上分段设计,每段两套系统
这样就一共五套系统,可是地上四台风机该怎么放?
免费打赏
fine_2009
2010年10月13日 09:56:01
2楼
上段可以考虑放屋顶,下段考虑下面任何一层能放风机的啊。
剪刀梯也可以考虑按两个楼梯间一个送风机双倍风量送风量同时送做。
回复
ccad_001
2010年10月16日 23:21:00
3楼
这样不好做吧,有一定的难度,建议做两套系统一直从-1层至楼顶
回复
jiwenbo_jim
2010年10月17日 10:10:51
4楼
同意2楼的说法,风口就要层层设置了
回复
toplhc
2010年10月17日 19:43:08
5楼
剪刀梯可合用风道
回复
tzzzj
2010年10月20日 13:25:30
6楼
要分段了,而且剪刀梯还要隔层设风口
回复
michelle5156
2010年10月26日 16:47:37
7楼
还要看看地方规范,对于剪刀楼梯可能有的地方规范要求比较严格。
回复
shi198705
2010年10月28日 09:48:23
8楼
地下人防要单独设,地上分2段,风井可合用但风量加倍
回复