圈梁一边钢筋有3米长向内倾斜两公分,这样浇筑后承载力有什么变化,有哪些问题
圈梁一边钢筋有3米长向内倾斜两公分,这样浇筑后承载力有什么变化,有哪些问题
2楼
保护层偏大,截面尺寸变小,但对受力方面影响不大我觉得
回复
3楼
圈梁属于构造的
有点偏差没什么大事
回复
4楼
圈梁设置通常是按构造要求,但其受力比较复杂!
因为它是在不同位置不同环境下而工作,故受力分析特繁琐。正因为其受力复杂难以计算,所以规范就统一的按构造要求设置了
偏了3cm扳正就是 。如果已经浇筑了,那就要看在什么部位。假如在开洞等处就稍有影响,如果在墙上就无伤大雅了。
回复