我所在的工程基础墙体即正负零以下墙体砂浆试块试压强度不合格,设计为M7.5水泥砂浆,试块试压强度仅为2.6,回弹测试也不合格相差也很大,问要加固的话,哪种方法比较简便?
我所在的工程基础墙体即正负零以下墙体砂浆试块试压强度不合格,设计为M7.5水泥砂浆,试块试压强度仅为2.6,回弹测试也不合格相差也很大,问要加固的话,哪种方法比较简便?
2楼
个人认为,应该对该强度对应的基础进行强度验算,如强度差别不大,可以将砂浆划缝,深度30mm,用M10砂浆勾缝,如果强度差得较多,则可以考虑对基础加砼套。
回复
3楼
加混凝土套吧,外包钢筋网灌混凝土!
回复
4楼
只有这个办法!
回复
5楼
在98抗震加固规范上有详细的介绍:钢丝网片抹灰;钢筋网片喷射混凝土。
后者效果好但造价高,但需要专用设备。
在去年12月份同济大学的组织的会议上介绍了预应力不锈钢铰线抹灰技术。这可能是目前最好的方法但造价特别高。据说来源于韩国。
回复
6楼
能说的再清楚点么
是框架结构还是砖混结构
框架的就好办,砸了重砌,任何一种加固方式都不如砸了来得经济
如果是砖混的承重基础墙真的比较麻烦了,诚如楼上老兄说的:钢丝网片抹灰;钢筋网片喷射混凝土 还算经济点。
回复