悬赏:一个基本的保护问题!
河图
河图 Lv.7
2006年02月13日 15:08:31
只看楼主

我发两个六层住宅的系统图。为了表达清楚我的问题,我只取了图纸的一部分,无关部分被删掉。系统图(一)是我的常规做法,系统图(二)是一个施工人员建议我修改的做法。他们的区别在于其中一个开关的位置不同,就是保护总进线箱到电表箱导线的开关。我认为图二有问题,开关的位置虽然对这段导线的过负荷保护没有影响,但对于短路保护就有区别了。不过详细的区别我就说不清楚了。按那个施工人员的意思,如果短路了,总开关就会动作了,保护没有问题。

我不会按照他的意思改,但是我也没有说服他。实际上,就是自己还不明白,
我的问题:图二是不是有问题,问题在哪?
解答我的疑问,至少送10分。
谢谢!

1139814504089.JPG

免费打赏
tcchezhong
2006年02月13日 15:20:27
2楼
图二有问题,开关的位置对这段导线的过负荷保护是有影响的。开关前的线路过负荷,这个开关肯定不动作。例如,用户后来在图二的开关前接负荷了。
如果短路了,总开关就会动作了,那不是造成越级跳闸了吗。其他无故障回路也停电了。
按“总开关就会动作”的原理,全世界就装一个开关就行了。
回复
lwy8860
2006年02月13日 15:22:45
3楼
图二中分箱到总箱的那段干线如何保护?
回复
河图
2006年02月13日 15:26:55
4楼

非常感谢,你说的这两条非常有道理。
我还想再问一下:发生各种短路,总开关都会动作吗?三相短路肯定动作了,如果发生单相短路呢,好象短路电流不是很大。
谢谢!
回复
tcchezhong
2006年02月13日 15:39:42
5楼
发生各种短路,开关应该会动作,但要短路电流达到开关的动作电流。
总开关动作,应该是下级开关拒动的时候。
保护,应该是哪出故障,那动作才对。
最好是,校验所有保护的灵敏度。
回复
leedreamfly
2006年02月13日 15:49:27
6楼
把断路器挪到图2的位置,它保护谁啊?谁又来保护它前面的那段线路?
回复
zhongmx
2006年02月13日 16:11:20
7楼
建仪图一中电表箱再增加一个隔离开关
回复
河图
2006年02月13日 16:28:04
8楼

请问再增加一个隔离开关的作用是什么,仅仅是为了操作方便吗?那会不会出现带负荷操作的安全隐患呢?
谢谢!
回复
wtf96513
2006年02月13日 16:28:40
9楼

同意
回复
abc52614
2006年02月13日 16:39:55
10楼
按台资企业的做法是:总进线箱到电表箱的距离大于7m,那两个箱都要接一个同样的开关。如果小于7m,是按图一的接法。不知对否,请各电气师傅指点!!
回复
biqingmin
2006年02月13日 16:41:34
11楼
只凭图不好说是哪个错误。要看具体情况,根据实际要求.问你几个问题:你想开关保护什么?线路与负载出现故障哪个概率大?居民楼配电的基本要求是什么?总开关的位置你设计在哪里?总开关与单元开关这段线是怎么走的?.....
回复