施工中PP-R管怎么处理线性膨胀问题?
富兰克
富兰克 Lv.7
2002年04月08日 15:10:39
只看楼主

用于冷水系统的PP-R:1.地下一层顶板下,是否可以仿照采暖做法做方形补偿?2.管线密集的管井内,无足够空间,怎么做?有没有可能用波纹管?好连接吗?

用于冷水系统的PP-R:
1.地下一层顶板下,是否可以仿照采暖做法做方形补偿?
2.管线密集的管井内,无足够空间,怎么做?有没有可能用波纹管?好连接吗?
免费打赏
mercury
2002年04月08日 21:05:09
2楼
1.可以
2。多加固定管卡,勿用金属波纹管膨胀节,因塑料管易变形,但变形力小,不能推动膨胀节伸缩。就象拿块奶油去推蛋糕一样。
回复
zjf2002
2002年04月11日 09:11:32
3楼
见建筑给水(pp-r)管工程技术规程DBJ/CT501-99(上海地方规范)
回复
xudezheng
2004年11月18日 08:41:38
4楼
波纹伸缩器是没法用,可以做方形补偿器,计算一下伸缩量,伸缩量够了就行