喷淋高位水箱必须设置吗?
太子丶长琴
2010年10月12日 17:47:12
只看楼主

喷淋系统是必须设置高位水箱的吧.其作用保证水量和稳压..不是高层建筑市政水压满足最不利点是不是也要设水箱.水箱是火灾初期的水源.那就是必须设置的意思吧?

喷淋系统是必须设置高位水箱的吧.其作用保证水量和稳压..不是高层建筑市政水压满足最不利点是不是也要设水箱.水箱是火灾初期的水源.那就是必须设置的意思吧?
免费打赏
songxl827
2010年10月13日 00:39:07
2楼
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。

干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
回复
太子丶长琴
2010年10月13日 19:20:25
3楼
喷淋高位水箱必须设置吗?
回复
beiguanzhuyi
2010年10月14日 16:21:28
4楼
常高压的系统是不是可以不设置消防水箱啊?
回复
liu475781451
2010年10月15日 16:13:50
5楼
路过,学习了!!!!
回复
bing-ling
2010年10月16日 11:33:49
6楼
喷淋系统可不设高位水箱,可改设气压罐!
回复
genmaxac
2010年10月16日 22:18:49
7楼
路过,学习了。
回复
金——
2010年10月17日 22:41:45
8楼
路过,新手:lol 学习了!!谢谢
回复
高师傅
2010年10月17日 23:01:22
9楼
喷淋系统可不设高位水箱,可改设气压罐!常高压也不需要设置。