阳台排水与雨水系统可否合并?
qqtsp
qqtsp Lv.2
2002年04月08日 09:58:19
只看楼主

阳台排水与雨水系统可否合并?有无规范说两系统必须要分开?

阳台排水与雨水系统可否合并?有无规范说两系统必须要分开?
免费打赏
yinchunxi
2003年05月06日 09:12:52
22楼
阳台设地漏,支管接雨水排水立管怎样?
回复
liwh
2003年05月06日 16:00:13
23楼
从环境保护的角度来看,应该分开设,否则洗衣污水对地表水影响也较大。
回复
kelly82512
2005年12月22日 10:26:45
24楼
我一般做的时候是阳台设地漏,雨污不分开。有洗衣机的就要单独分开排。
回复
wychang
2005年12月22日 11:00:45
25楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)5.1.4第10条中规定,不得接入。
回复
xing80yu
2005年12月22日 11:28:27
26楼
如果阳台排水和雨水是在小区集中收集后有组织排放,那从成本和业主使用上,建议合并~!
回复
acheng
2005年12月22日 12:03:54
27楼
不可以,如果雨水管下部堵塞,会从阳台内冒水,住户就惨了。
回复
wzhsjy
2005年12月22日 12:17:26
28楼
屋面雨水一般直接排放室外地面,而阳台排水成分复杂,所以规范规定阳台雨水与屋面雨水分开排放.
回复
chl_66
2005年12月22日 14:29:57
29楼
新规范规定,天面雨水必须单独排出,阳台如只排雨水就没有合不合并的问题,如要排洗衣机水,应分为雨水和废水分别排出。
回复
wangtuanrui
2005年12月22日 14:36:53
30楼
阳台封闭的话就没有必要加雨水管,如果阳台放洗衣机的话就应该接入污水 管线。
回复
shaggy0101
2005年12月22日 15:17:35
31楼
从实际使用情况考虑,不建议合并。万一底部堵塞(雨水管比阳台管可能性大)下几层水会从阳台返溢。
回复

相关推荐