阳台排水与雨水系统可否合并?有无规范说两系统必须要分开?
阳台排水与雨水系统可否合并?有无规范说两系统必须要分开?
22楼
阳台设地漏,支管接雨水排水立管怎样?
回复
23楼
从环境保护的角度来看,应该分开设,否则洗衣污水对地表水影响也较大。
回复
24楼
我一般做的时候是阳台设地漏,雨污不分开。有洗衣机的就要单独分开排。
回复
25楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)5.1.4第10条中规定,不得接入。
回复
26楼
如果阳台排水和雨水是在小区集中收集后有组织排放,那从成本和业主使用上,建议合并~!
回复
27楼
不可以,如果雨水管下部堵塞,会从阳台内冒水,住户就惨了。
回复
28楼
屋面雨水一般直接排放室外地面,而阳台排水成分复杂,所以规范规定阳台雨水与屋面雨水分开排放.
回复
29楼
新规范规定,天面雨水必须单独排出,阳台如只排雨水就没有合不合并的问题,如要排洗衣机水,应分为雨水和废水分别排出。
回复
30楼
阳台封闭的话就没有必要加雨水管,如果阳台放洗衣机的话就应该接入污水 管线。
回复
31楼
从实际使用情况考虑,不建议合并。万一底部堵塞(雨水管比阳台管可能性大)下几层水会从阳台返溢。
回复