应急照明为走廊,使用普通翘板开关控制灯具,图中消防信号作用于双电源有什么用处?按系统图能实现消防强制启动?如修改,怎么改更合适!
应急照明为走廊,使用普通翘板开关控制灯具,图中消防信号作用于双电源有什么用处?按系统图能实现消防强制启动?如修改,怎么改更合适!
2楼
1、图中没有看到消防信号呀,如消防信号强起应急照明,也就是当翘板开关是断开的情况下,如有消防信号过来也能开启照明
2、也就是消防信号作用于翘板开关,那如实现也养的功能,普通的翘板开关肯定不行,市场上好像有这种带强切功能的照明开关,可搜搜下,印象中论坛内就有相关的帖子
回复
3楼
还有能提供帮助的?
回复
4楼
无法启动
后面的空开那里就已经给断开了,如果要实现消防启动,空开处应设置消防应急启动控制系统,即在发生火灾时,强制接通开关,无论空开是什么状态都要保证是接通状态
回复