名位大虾们好,急呀,请名位指教!情况:屋面部分沿口梁梁底及底部侧面开裂,裂缝长度约28厘米,宽度1毫米内。房屋框架结构,六层,沿口梁尺寸:200x750,原设计尺寸200x400,为了让沿口梁梁底与窗顶在同一平面,所以增加一道构造梁,施工时与沿口梁一次施工。但由于施工时沿口梁的钢筋制作已经完成,因此在沿口梁配筋底部加了两根12的钢筋,即原梁底筋变成了腰筋。请问:要如何加固?如果不加固会不会继续开裂?
情况:屋面部分沿口梁梁底及底部侧面开裂,裂缝长度约28厘米,宽度1毫米内。房屋框架结构,六层,沿口梁尺寸:200x750,原设计尺寸200x400,为了让沿口梁梁底与窗顶在同一平面,所以增加一道构造梁,施工时与沿口梁一次施工。但由于施工时沿口梁的钢筋制作已经完成,因此在沿口梁配筋底部加了两根12的钢筋,即原梁底筋变成了腰筋。
请问:要如何加固?如果不加固会不会继续开裂?
个人分析:1)是不是因为含钢量太小,造成砼收缩开裂?
2 )会不会是因为施工单位在施工时梁底筋没有放到梁底部,造成砼收缩开裂?(因为梁底部的钢筋是后加入的)
附部分图纸,请高手们帮忙分析指教,先谢了!
[ 本帖最后由 guosheng6912 于 2010-10-12 15:23 编辑 ]