高层建筑中,配电房、水泵房、楼梯间、电梯机房采用双电源供电,灯具还需要选用应急灯具吗
高层建筑中,配电房、水泵房、楼梯间、电梯机房采用双电源供电,灯具还需要选用应急灯具吗
2楼
什么意思?是指的是带蓄电池的吗?如果是,建议你可以考虑部分灯具选用,就是提高点标准而已
回复
3楼
我处消防验收时,验收的都要术用,否则过不了关,其它地方怎样要求就不知了?
回复
4楼
民用建筑设计规范中说"在重要场所要用"以备在在发电机等设备投入运行前使用,这个重要场所可能是指,机房,消防控制室,还有金融服务场所吧,你说的场所我感觉没必要!
回复
5楼
如果你说的应急灯是指带蓄电池灯,那么配电房,楼梯间和水泵房建议你可以用这种灯,总而言之,你只要做到在紧急状态下这些部位能可靠提供应急照明也就行了
回复
6楼
都要,不然审图通不过的
回复