热水系统
glhlsy1
glhlsy1 Lv.2
2006年02月12日 12:24:14
只看楼主

一会议中心共六万多平,八个单体建筑,有洗浴中心,餐饮中心,宾馆和会议中心等单体,请教各位热水系统集中设置还是分散设置.本人感觉集中设置比较好.

一会议中心共六万多平,八个单体建筑,有洗浴中心,餐饮中心,宾馆和会议中心等单体,请教各位热水系统集中设置还是分散设置.本人感觉集中设置比较好.
免费打赏
sailorcwx
2006年02月12日 16:26:44
2楼
这种东西好象不是我们说了算的,应该问甲方要怎么样.
回复
glhlsy1
2006年02月12日 19:22:48
3楼
从技术上考虑,那一种更合理一些.
回复
glhlsy1
2006年02月12日 19:24:24
4楼
从技术和经济上考虑,哪一种方案更合理一些?
回复
疾风乡里963
2006年02月14日 09:10:55
5楼
热水系统集中设置还是分散设置各有利弊,集中设置便于维修管理,设备投资费用较低,设备量大,管路较长热损失较大。分散设置管路较短热损失较少,设备量分散,设备投资费用较高。从规划设计面考量,这八个单体建筑的高程若不同,距离如果太远,建议分为两至三个系统分别供应,系统间用连通管相连结互作备用是较理想的设计
回复
glhlsy1
2006年02月14日 11:23:40
6楼
请教BARRY,热水供水干管多长比较合适.
回复
glhlsy1
2006年02月14日 11:30:05
7楼
如果小区自设锅炉房,供高温水,然后设两三个换热站,高温水送至各换热站,分别换热供热水,是否可行.单体间最大直线距离为450米.
回复
xiongmaoji
2006年02月14日 15:45:54
8楼
就是这样
回复
疾风乡里963
2006年02月15日 08:29:48
9楼
热水供水干管若是水平配管约以300米以内较适当,因为还要配回水管保持拐路内的水温
回复
glhlsy1
2006年02月15日 10:56:04
10楼
谢谢各位兄长
回复