60亩联合厂房的雨水和高压电缆深埋问题
zxy1987ok
zxy1987ok Lv.2
2010年10月12日 12:25:13
只看楼主

大家好,我们公司刚刚新建了一个联合车间占地100亩,东侧车间大门口并排四根30cm的排水立管,西侧车间门口是5根30cm的排水立管(整个联合车间饿雨水从这9跟30cm的立管排下),设计院给设计的是围绕整个车间下了一圈70cm的雨水管,我想问一下这五根立管下面需要大约设计什么高度和直径的集水井。 然后在车间和主路之间是5米的距离,这五米距离需要埋下污水、雨水、井水、给水、消防、高压电缆和天然气7根管道

大家好,我们公司刚刚新建了一个联合车间占地100亩,东侧车间大门口并排四根30cm的排水立管,西侧车间门口是5根30cm的排水立管(整个联合车间饿雨水从这9跟30cm的立管排下),设计院给设计的是围绕整个车间下了一圈70cm的雨水管,我想问一下这五根立管下面需要大约设计什么 高度和直径的集水井
然后在车间和主路之间是5米的距离,这 五米距离需要埋下污水、雨水、井水、给水、消防、高压电缆和天然气7根管道,管与管之间的距离或者上下距离多少合适,然后埋深多少cm合适,我查了下资料我们山东潍坊冻土层也就是50cm。
主要是问一下这几跟管的间距和各自的埋深。 最粗的是雨水管70cm,其余的管子都比较细,随后上图。。。

1.jpg


2.jpg

736b7dd87fa2cb2aa046.wmf
265 KB
立即下载
bfae06470e639e96e2f3.wmf
227 KB
立即下载
免费打赏
xuyunfu1
2010年10月18日 18:54:30
12楼
我们单位就是做室外附属这块的,这个管线综合还是挺麻烦的
回复
阿东18
2010年10月18日 19:31:23
13楼
你可以考虑综合管够,如果直埋5m的距离埋不下7根管子,能埋污水、雨水 和给水3根管,直埋是需要有检查井的,
回复
阿东18
2010年10月18日 19:35:25
14楼
至于管子的标高,要看你们工业有没有专门的规范规定了,没有的话,雨水可以考虑管道起端覆土700mm,管道坡度0.003即可。具体坡度还要根据你们的地形考虑。污水与雨水相同。给水可以覆土1000mm,注意100m左右设置消火栓,两个用水节点之间设置阀门井。
回复
meiyou556
2010年10月19日 17:05:03
15楼
规范是肯定要满足的,不行也得行,规范不好改的,只能说找地方,跟其他专业或者部门协调下,亦或,违规喽,看单位处理事情的能力
回复
dali61
2010年10月20日 17:07:33
16楼
也可以考虑个别管道高架,或有条件的走室内,或管沟,或不理规范
回复
zxy1987ok
2010年10月21日 10:18:41
17楼
试用版主好,如果雨水和污水管道的坡度达不到千分之三怎么办~~
回复
zxy1987ok
2010年10月21日 10:22:05
18楼
给水和消防的管道上覆土得在冰冻线以下,如果消防和给水放在污水和雨水上面,那么污水和雨水的覆土岂不是要很深,那么接入市政污水和雨水口很困难,市政雨水口没有那么深
回复
lbyzf
2010年10月21日 10:41:16
19楼
5m的距离要做下7根管子?!还是做综合管沟吧,估计管沟也不够,天然气线路需要明架了。
向你这种情况应该找专业设计院做详细的管线综合设计。
回复
hit_lh
2010年10月21日 12:12:53
20楼
这个。。牛啊!
回复
r115047722
2010年10月23日 15:41:44
21楼
看不清楚,楼主能提供下载吗?????··
回复

相关推荐

APP内打开