请教下下面对桩位偏差的处理方案是否可行!!
hujinyang
hujinyang Lv.2
2010年10月11日 23:05:58
来自于建筑构造
只看楼主

现在我们施工的一个转运站时发现前期的人工挖孔桩由于桩下夹杂着许多前期工程留下的混凝土等垃圾,造成转运站人工挖孔桩在施工完成后复测时桩位偏差达到250mm,现在我们给出的方案是将桩基上的承台想要加大,以增大受压面,尽可能的使作用在承台上的力平均,防止桩由于偏心受压产生剪切力从而发生不均匀沉降。请教下该方案可行!!!!!

现在我们施工的一个转运站时发现前期的人工挖孔桩由于桩下夹杂着许多前期工程留下的混凝土等垃圾,造成转运站人工挖孔桩在施工完成后复测时桩位偏差达到250mm,现在我们给出的方案是将桩基上的承台想要加大,以增大受压面,尽可能的使作用在承台上的力平均,防止桩由于偏心受压产生剪切力从而发生不均匀沉降。请教下该方案可行!!!!!
免费打赏
luzhijunrobert
2010年10月12日 09:16:47
2楼
可行不可行
要经过设计院的复核复算的
要出具设计变更的
个人意见
如果是群桩
那就是没有什么关系的
如果是单桩的话
那应该偏差太大了
偏心过大
肯定要另行处理的
要么上面结构更改
要么加桩
或者改群桩
回复
lihongwei1985
2011年01月05日 13:52:21
3楼
路过学习下 想问下为什么桩下有建筑垃圾 会影响桩位偏移?
回复