请教高手:电压互感器VV接法,YY接法与中性点漂移
shenfei398
shenfei398 Lv.3
2006年02月10日 16:19:56
来自于变压器
只看楼主

下图是小弟最近做的一个水电站工程主线图的一部分,由于我刚入行,对监控保护中对电压互感器的要求了解不深。 大家请看图中的“1PT1" 问题:起初用的是VV接法,B相接地,说是这样在“同期检测”时原边与副边有“比较基点”,因B相接地,以B为基准,便可比较A,C两相相量的相角差。蛮有道理 但保护厂家说“这样接发会导致副边中性点N漂移严重,致使测量精度降低,推荐使用YY接法,这样中性点接地,测量精度会提高”

下图是小弟最近做的一个水电站工程主线图的一部分,由于我刚入行,对监控保护中对电压互感器的要求了解不深。
大家请看图中的“1PT1"
问题:起初用的是VV接法,B相接地,说是这样在“同期检测”时原边与副边有“比较基点”,因B相接地,以B为基准,便可比较A,C两相相量的相角差。蛮有道理
但保护厂家说“这样接发会导致副边中性点N漂移严重,致使测量精度降低,推荐使用YY接法,这样中性点接地,测量精度会提高”

请问“中性点漂移”是如何产生的?如何防止?VV接法是不是都有这样的弊端?
既然有这样的弊端,那么什么时候用VV接法?还是干脆不用?

1139559571639.JPG

免费打赏
tcchezhong
2006年02月11日 12:55:10
2楼
哈!一稿多投。
投输电电网也许好点。
回复
guozheng7604
2006年02月11日 21:02:53
3楼
什么时候用VV接法?我们做12kv时经常用,主要是为了降低成本.
回复
zuoxaomin
2006年02月13日 11:27:07
4楼
VV接法,测线电压用的,如果只需要测线电压可用。
回复
tianyingdk
2006年04月07日 09:33:30
5楼
VV接法,通常用于计量,它测不出相电压,,只能测线电压.
回复
jian_nor5201212
2006年06月23日 09:05:29
6楼
这可能和综合继保的算法及内部接线有关,例如,你VV接法,这样综合继保采样时,每一次B相都是接地,而继合综保在设计时的要求是采样的电压为Ua,Ub,Uc。它算的是∑Ua+Ub+Uc。显然这样接0点有问题
再说了也不知道综合继保内部接线是否要求在Ub点不能接点。
以上是个人理解,自己也做过不少这样的综继接线,所以在综继接线时,每次都得和相关产家的技术员沟通好,想当然地做,是会出乱子滴
回复
caoqq
2006年06月23日 10:18:00
7楼
发电机同期是要用Y/Y接法的,原因不清楚,请《情流感》解答:
回复
qideyu
2009年06月29日 09:29:31
8楼
学习下!!!~~~~~~~~~~
回复

相关推荐