最近调一个油库的含油废水工程,水解池的水呈黑色,带一点臭味,请问这正常吗?小弟才疏学浅,请教各位前辈。 工艺:隔油池--调节池--溶气气浮--集水池--水解池--好氧池--二沉池(二沉池泥回流到好氧,但是效果不好。)--机械过滤--出水。水中含有汽油和柴油。进水设计流量为100t/d。 能给个调试方案么,那样最好了。。谢谢各位了 10.26 出水cod测得结果:35。清澈。(好氧没膜,但还是继续曝气。厌氧池泥量少,沉降效果差,但水依旧黑色,带臭味。)
出水cod测得结果:35。清澈。(好氧没膜,但还是继续曝气。厌氧池泥量少,沉降效果差,但水依旧黑色,带臭味。)
这个工程没人管,看来也就只能这样了。。有时间再投泥进去。。:(
[
本帖最后由 wj0219 于 2010-10-26 14:12 编辑 ]
22楼
测一下进水水质、水解池的污泥浓度以及溶解氧问题,是不是水解池停留时间比较长了。
回复
23楼
水解池本身是厌氧的,所以发黑发臭正常,测一下水解池的进出水水质,如果有效果就是正常的
回复
24楼
建议你测一下水解池的PH,因为水解池偏酸的话呢,就会有大量的硫化氢溢出,就会很臭的。
还有你检查一下出水的SS是否正常,测一下他的SV。
测一下进水水质、水解池的污泥浓度以及溶解氧问题,是不是水解池停留时间比较长了。
回复
25楼
估计只用物化就能达标了。
回复
26楼
很正常的现象
回复
27楼
工艺有问题:1、要充分发挥溶气气浮之后集水池的释氧作用,必要时内设空气搅拌等设施,因为溶气水会对后续的水解池提供大量的溶解氧,需先释放出来。不知道原设计对此集水池的设想有无此作用。
2、二沉池污泥为何要回流至好氧?作用何在?若要回流,可考虑回流至水解池或集水池。
回复
28楼
感觉很正常啊
回复
29楼
工艺跟我们的一样,呵呵,水解酸化有点黑不要紧的,好氧是接触氧化还是SBR
回复
30楼
是从水解池上面看呈黑色呢,还是把水取出后,水的颜色是黑色的?有多严重?从水解池上看呈黑色是正常的,取出水来应该是清的,略微带点黑色!
回复
31楼
里面没有营养物质,臭的原因可能是厌氧反应
回复