隅撑+屋面檩条能否作为受拉翼缘平面外支撑点
yaoguobin888
2006年02月10日 16:06:56
只看楼主

隅撑+屋面檩条能否作为受拉翼缘的平面外支撑点?在“砼柱钢梁”结构的钢梁上,钢梁下翼缘受拉,那么隅撑能起到作用吗?希望有兴趣的朋友将自己的经验与大家共享与交流哟!

隅撑+屋面檩条能否作为受拉翼缘的平面外支撑点?

在“砼柱钢梁”结构的钢梁上,钢梁下翼缘受拉,那么隅撑能起到作用吗?

希望有兴趣的朋友将自己的经验与大家共享与交流哟!
yaoguobin888
2006年02月10日 16:07:54
2楼
我先说说:

1、 隅撑+屋面檩条能否作为(刚架斜梁)受拉翼缘的平面外支撑点?这里所谓的“受拉翼缘”是指刚架斜梁的下翼缘吧。通常在屋面结构自重等荷载作用下,刚架斜梁下翼缘受拉。相反,在向上吸的风荷载作用下,下翼缘受压。当下翼缘受拉,上翼缘受压时,由檩条直接向上翼缘提供侧向支持。而当下翼缘受压时,由隅撑+屋面檩条组成的“三角形桁架”向下翼缘提供侧向支持,因此可以把隅撑+屋面檩条看作是刚架斜梁的平面外支撑点。

2、 砼柱钢梁,粱柱铰接的话,钢梁相当于简支梁,下翼缘受拉,这种情况下,设置隅撑是不能减少梁平面外计算长度的。——为了提高钢梁的整体稳定性,设置可靠的侧向支撑,减少钢梁侧向弯扭屈曲的自由长度,是提高临界应力的最有效的方法。侧向支撑应设在受压翼缘处,或尽可能接近受压翼缘,如果设在受拉翼缘处,则起不到阻止截面侧向弯曲和扭转的作用。


回复

相关推荐

APP内打开