请教双柱独立基础的问题!
duxinzhen_82
2006年02月10日 16:03:51
来自于地基基础
只看楼主

PKPM生成的双柱基础只是简单的将基础面积进行了合并,默认合力作用点与基础形心(与PKPM生成的基础)重合,我觉得这样是不合理的,那就存在着偏心,就有可能导致基础底面与地基之间相脱离,那实际受力面积就发生了变化!如果两柱集中力相差大些的话,那偏心就很大了。问1:如果在两柱之间基础(PKPM生成)内加暗梁是否能调整偏心?(这是看到别人的做法)2.如果用手算调整合力作用点与基础形心重合,正如上面所说的两个力相差大了,作用点就偏向其中的一个柱子,那就有可能导致另一个柱子未包在基础范围内或基础坡度很陡,而另一边挑出很大,这样也不合理,请问应该怎样来解决?

PKPM生成的双柱基础只是简单的将基础面积进行了合并,默认合力作用点与基础形心(与PKPM生成的基础)重合,我觉得这样是不合理的,那就存在着偏心,就有可能导致基础底面与地基之间相脱离,那实际受力面积就发生了变化!如果两柱集中力相差大些的话,那偏心就很大了。
问1:如果在两柱之间基础(PKPM生成)内加暗梁是否能调整偏心?(这是看到别人的做法)
2.如果用手算调整合力作用点与基础形心重合,正如上面所说的两个力相差大了,作用点就偏向其中的一个柱子,那就有可能导致另一个柱子未包在基础范围内或基础坡度很陡,而另一边挑出很大,这样也不合理,请问应该怎样来解决?
免费打赏
duxinzhen_82
2006年02月12日 18:28:46
2楼
自己顶下!!!
回复
yuqingxiaotong
2006年02月13日 17:18:24
3楼
须自己人为计算出偏心值,在"独基布置"中将改值输进去,然后再重新点取"自动生成",程序可重新计算偏心基础.
回复
duxinzhen_82
2006年02月14日 08:14:17
4楼
谢谢楼上的朋友!