消防水箱压力液位计是否需动照专业供电?
leonardo_1120
2006年02月10日 15:07:03
只看楼主

消防水箱设置压力液位计,将消防水位信号和溢流水位信号传给控制室,请问压力液位计是否需动照专业供电?样本上写的供电电量24VDC

消防水箱设置压力液位计,将消防水位信号和溢流水位信号传给控制室,请问压力液位计是否需动照专业供电?样本上写的供电电量24VDC
pass2006
2006年02月10日 16:37:27
2楼
根据国标04S901《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》“水池、水泵房平面放大图”(第48~49页),水专业画出液位信号装置的平面位置,给出开泵、停泵、报警、溢流等水位标高。
液位信号装置由电气专业选型。
至于怎么供电和提取信号,是电气专业的事了。
回复
zhh_1977
2006年02月10日 21:02:27
3楼
电气专业的事了
回复
zzhb
2006年02月13日 11:01:01
4楼
告诉电气专业,你所选用高位水箱需要压力液位记的型号,他们自己图纸上有标识。
回复