请教调节池中的曝气量怎么计算
zxl2008zxl
zxl2008zxl Lv.2
2006年02月09日 18:36:30
来自于水处理
只看楼主

大家好~我是个新手请大家多多帮助,有些问题想向大家请教~我设计的水处理中~调节池中加了射流器~~可是里面需要的空气量是多少,应该怎么计算啊~~我不会~还望大家不吝赐教~~多谢各位~~!非常感谢!~!!

大家好~我是个新手请大家多多帮助,有些问题想向大家请教~我设计的水处理中~调节池中加了射流器~~可是里面需要的空气量是多少,应该怎么计算啊~~我不会~还望大家不吝赐教~~多谢各位~~!非常感谢!~!!
免费打赏
xsh116
2006年02月09日 18:44:11
2楼
曝气的主要作用:1、防止固体沉淀 2、均匀水质 3、预曝气 4、特殊情况下兼作水解酸化池。
曝气负荷一般是为0.2-0.35m3/m2.min。
回复
chen-gyc
2006年02月09日 20:55:53
3楼


谢谢。学到了知识!
回复
pandurado
2006年02月10日 10:11:42
4楼
找到射流器厂家样本一看就明白了
回复
zjw124
2006年02月10日 14:52:59
5楼
你可以请教一下厂家的技术人员,他们一定知道你所想知道的数据.
回复
lingyunlin
2006年02月10日 16:44:12
6楼
0.08~0.1m3/m2.min即满足搅拌要求。
回复
zxl2008zxl
2006年02月10日 17:38:51
7楼
呵呵~多谢各位的帮忙~~!:)
大家告诉我的是经验值么~请教有计算公式么~多谢~!!
回复
wisevater
2006年02月10日 17:56:01
8楼
我设计的调节池一般取搅拌曝气量为1~3m3/m2.hr
回复
hlsh3
2006年02月11日 21:58:27
9楼
请问楼上的几位,你们的符合值都是经验值吗?这个符合跟废水水质有没有关系啊?!
回复
liujian166
2006年09月29日 16:14:28
10楼
第2、6、8楼的曝气量相差比较大啊,到底谁的正确呢?
回复
jerryzhou82
2006年09月30日 10:40:40
11楼
请问楼上的几位,你们的符合值都是经验值吗?这个符合跟废水水质有没有关系啊?!
回复

相关推荐

APP内打开