请教:消防系统稳压设备中的气压罐可以用消防水箱代替吗?谢谢!
请教:消防系统稳压设备中的气压罐可以用消防水箱代替吗?谢谢!
2楼
当然可以,水箱是首选,但是要满足高度,即水压的要求。自流的可靠性高于用电设备呀。
回复
3楼
那为什么很多设计上水箱和气压罐同时使用呢?可不可以只使用水箱呢?谢谢
回复
4楼
先恭喜ah-wangjun成为该论坛的版主!我们会全力支持你的工作!
我向你求助一个题外话:我现在想把自己的用户名mzhen修改为“赢”,我应该怎么修改啊?
回复
5楼
先谢谢你的支持
至于这个问题......很遗憾!解决不了,这个东东是唯一的,不可修改。除非你重新注册一个
回复
6楼
可以只使用水箱,但是有这样想法的人很多,真正做到的很少,为了满足水压的要求,你要把水箱在建筑物上当帽子顶得很高。
回复
7楼
能满足常压,连水箱都不用设。。。。关键是补水源的压力
回复
8楼
一般多层只要放在最高点就行了,高层通常要设稳压装置,就是稳压泵和气压罐了。
回复
9楼
什么叫满足常压?
回复