走道单排喷头的闭式系统,是否不超过8只的要求?
apricot125
apricot125 Lv.2
2006年02月09日 16:53:29
只看楼主

我在设计一仅在走道布置单排喷头的闭式系统时,有人要求需满足规范8.0.6配水支管控制的标准喷头数不应超过8只的要求。因此,在一根配水主管上又平行敷设几根配水支管,每根配水支管按喷头数不超8只。我认为仅在一根配水主管上布置喷头即可,不知理解正确否?--------------------------------- 配水主管 | | o---o---o---o---o o--o---o---o 配水支管及喷头

我在设计一仅在走道布置单排喷头的闭式系统时,有人要求需满足规范8.0.6配水支管控制的标准喷头数不应超过8只的要求。因此,在一根配水主管上又平行敷设几根配水支管,每根配水支管按喷头数不超8只。我认为仅在一根配水主管上布置喷头即可,不知理解正确否?
--------------------------------- 配水主管
| |
o---o---o---o---o o--o---o---o 配水支管及喷头
ah-wangjun
2006年02月09日 17:32:27
2楼
个人认为此条规范现在由强规改为非强规,相对条件放宽了,再说本来喷淋管道上面也没有阀门,控制喷头数主要考虑避免支管损失过大,不存在检修控制的问题,如果计算校核可以满足,不造成水压增加过大,应该可以像你认为那样布置。
回复
apricot125
2006年02月10日 09:43:02
3楼
谢谢,不过8.0.6仍为强规(黑体字)。
我同意,只要水头损失及压力能满足就可以。条文说明也是这么解释的。
同时我觉得这应该算是配水管,不是配水支管。
回复
apricot125
2006年02月10日 11:41:30
4楼
老狼(245818575) 11:04:06
仅在走道设置单排喷头的闭式系统,如何确定走道地面不留漏喷空白点
彼得·潘(16437729) 11:03:32
圆环套圆环
老狼(245818575) 11:05:21
按20m2保护面积计算吗
丽(190804847) 11:04:27
不是
彼得·潘(16437729) 11:04:37
圆环套圆环
丽(190804847) 11:04:38
要看你的走道有多宽
彼得·潘(16437729) 11:04:42
你一个个套就是了
老狼(245818575) 11:05:51
2.40m
丽(190804847) 11:04:52
那样不行
老狼(245818575) 11:06:11
圆环直径按多少
丽(190804847) 11:05:44
那你每隔2M左右布一个
老狼(245818575) 11:06:53
按20m2保护面积,直径是2.50m
老狼(245818575) 11:07:17
为什么是2m
老狼(245818575) 11:07:34
规范不宜小于2.40m
彼得·潘(16437729) 11:06:54
小朋友。。。。
彼得·潘(16437729) 11:07:03
小于2m要加挡板的~
彼得·潘(16437729) 11:07:09
错了2.4m
丽(190804847) 11:07:12
你的走道是1.8
老狼(245818575) 11:08:20
2.40m
丽(190804847) 11:07:51
越窄的走道,布置喷头就要密一些
老狼(245818575) 11:09:02
以前没计算过,主要搞工业给排水
老狼(245818575) 11:09:23
为什么“越窄的走道,布置喷头就要密一些”
老狼(245818575) 11:09:47
如何确定不留漏喷空白点?
丽(190804847) 11:08:49
因为水喷射时,墙壁会把水挡了
彼得·潘(16437729) 11:08:57
低于2.4m相邻的喷头动作后水喷到喷头上后会使之不动作
丽(190804847) 11:09:06
所以不能按照实际的画圆环
彼得·潘(16437729) 11:09:35
所以我一般都是按2.4m卡
丽(190804847) 11:09:38

老狼(245818575) 11:10:47
两位说了这么多,到底怎么做呀
丽(190804847) 11:09:51
彼得·潘 你说的有道理
老狼(245818575) 11:11:06
我觉得是4.4m
丽(190804847) 11:10:24

老狼(245818575) 11:12:05
走道2.40m宽,中间布置喷头,一边1.20m
老狼(245818575) 11:12:19
不行啊?
丽(190804847) 11:11:46
你那个工程的喷淋的危险级别是多少?
老狼(245818575) 11:13:10
当然是轻危,
另外,是不是还要设配水支管,控制8只喷头
老狼(245818575) 11:13:48
我想串葫芦
丽(190804847) 11:12:51
像那些走道,我见过别人做3.6m 2.8m 2.0m 2.4m
丽(190804847) 11:13:14
那你就按3.6m的长度去布置
老狼(245818575) 11:14:26
这些数怎么来的呀
丽(190804847) 11:13:52
别人那样做的,就拿来用啦
彼得·潘(16437729) 11:14:02
不能布4.4的
丽(190804847) 11:14:13

老狼(245818575) 11:15:35
这些数怎么来的呀
丽(190804847) 11:14:40
轻危险3.6比较好
彼得·潘(16437729) 11:14:41
规范
彼得·潘(16437729) 11:14:55
自喷规范
丽(190804847) 11:15:20
彼得·潘
老狼(245818575) 11:16:48
如何控制不留漏喷空白点,怎么就知道不留漏喷空白点?
老狼(245818575) 11:17:06
另外,是不是还要设配水支管,控制8只喷头
彼得·潘(16437729) 11:16:18
画圆环套啊
丽(190804847) 11:16:32
你用1.8的半径圆环去套
老狼(245818575) 11:17:59
1.8怎么来的呀
彼得·潘(16437729) 11:17:14
建议老狼先看规范。。。
丽(190804847) 11:17:16
我觉得需要,只要是喷淋都需要
老狼(245818575) 11:18:58
轻危等级,喷水强度4,正方形布置边长4.4m
老狼(245818575) 11:19:23
彼得·潘(16437729,规范就在我手中
彼得·潘(16437729) 11:18:20
你那个不是走到的。。。
彼得·潘(16437729) 11:18:31
走道要求不留白点。。。
老狼(245818575) 11:19:50
3.6又是怎么来的
老狼(245818575) 11:20:38
彼得·潘(16437729) ,我觉得你的理解力有问题,要不就是我表达不对
丽(190804847) 11:20:01
3.6只是一个经验数据
丽(190804847) 11:20:27
如果你觉得不好,那你就自己定
老狼(245818575) 11:21:53
如何知道4.4m是否有空白点
老狼(245818575) 11:22:08
谢谢,丽(190804847)
丽(190804847) 11:21:13
你自己试试就知道了
彼得·潘(16437729) 11:21:13
我理解力有问题。。。。
彼得·潘(16437729) 11:21:17
闪先。。。。。。
丽(190804847) 11:21:56
你用2.2的半径圆环去套你的走道,如果有空白点就把你的圆环半径变小
丽(190804847) 11:22:20
直到你自己套的没有空白点为此
老狼(245818575) 11:23:24
我按20m2保护面积,2.50直径画圆,没有空白
丽(190804847) 11:23:08
我按20m2保护面积,2.50直径画圆,没有空白
丽(190804847) 11:23:45
直径2.5当然不会有空白点
彼得·潘(16437729) 11:23:59
同学。。。。
彼得·潘(16437729) 11:24:03
喷头不一样
彼得·潘(16437729) 11:24:07
压力不一样
老狼(245818575) 11:25:11
20m2,直径是1.85m
彼得·潘(16437729) 11:24:19
你不能随便按2.5m画。。。。
彼得·潘(16437729) 11:24:54
能喷到的范围也不一样
丽(190804847) 11:25:03
老狼 你不用再去套了,
彼得·潘(16437729) 11:24:57
如果你要计算
彼得·潘(16437729) 11:25:06
你只有每个喷头单独计算
老狼(245818575) 11:26:18
那更没法说
丽(190804847) 11:25:19
你就按照3.6去设计吧
丽(190804847) 11:25:33
我刚帮你套过,刚好
丽(190804847) 11:25:48
不留一点空白
丽(190804847) 11:26:07
如果你按4.4去套,肯定留了空白
老狼(245818575) 11:27:21
3.6吗?4.4呢?走道2.40m
为什么“越窄的走道,布置喷头就要密一些”
丽(190804847) 11:26:46
那是经验,我前辈们的经验,
彼得·潘(16437729) 11:26:54
水还没有散开就喷墙上了。。。。。
丽(190804847) 11:26:59
你不相信,我相信
丽(190804847) 11:27:16
水还没有散开就喷墙上了。。。。。
老狼(245818575) 11:28:55
前辈们的经验?
现在是数字时代,要用数据说话
彼得·潘(16437729) 11:28:21
好吧~
丽(190804847) 11:28:24
算了,当我刚才没说
彼得·潘(16437729) 11:28:26
你去一个个计算
老狼(245818575) 11:29:32
再说,布置好喷头,着过火吗
彼得·潘(16437729) 11:28:33
然后一个个喷头做试验~
丽(190804847) 11:29:09
我好烦你哦
丽(190804847) 11:29:19
老狼 我好烦你哦
回复
bjx
2006年02月10日 14:06:40
5楼
老狼 我好烦你哦
回复
ah-wangjun
2006年02月11日 00:11:19
6楼

05版《喷规》
回复
wpeipei
2006年02月11日 01:16:41
7楼
丽疯了,老狼也疯了,哈哈..
回复
liangmingju
2006年02月11日 16:09:47
8楼
本人是一个守法的好公民。。。。。

守法吧
回复
apricot125
2006年02月15日 08:53:08
9楼
我知道计算了,但仍是4.4米.
1.喷头最低压力0.1MPa,喷水量q=K*SQRT(10P)=80L/min
2.为达到轻危4L/min.m2的喷水强度,圆形保护面积为20m2.(与表7.1.2同)
3.圆形保护面积的半径R=2.52m
4.走道宽2b=2.40m
5.喷头间距S=2*SQRT(R^2-b^2)=4.4m
以上计算参照喷规(05版)P79。
回复

相关推荐

APP内打开