关于通风空调施工的一些问题,请大佬们回答
yu_111
yu_111 Lv.2
2006年02月09日 14:51:01
来自于通风排烟
只看楼主

1.冷冻水管能否用48K的玻璃保温棉管壳,我这里是广东地区,管径由DN20~350,出水和回水温度 是7度/12度。 保温棉的厚度又是怎样确定的,规范中有否详细的规定。2.防排烟风管需要涂防火漆吗?规范中有否明确的规定。我查过一些设计和施工规范,都只是要 求使用不燃的材料和防腐。但是,负责空调的工程师说有规范规定,又说不出是什么规范, 晕。

1.冷冻水管能否用48K的玻璃保温棉管壳,我这里是广东地区,管径由DN20~350,出水和回水温度
是7度/12度。
保温棉的厚度又是怎样确定的,规范中有否详细的规定。
2.防排烟风管需要涂防火漆吗?规范中有否明确的规定。我查过一些设计和施工规范,都只是要
求使用不燃的材料和防腐。但是,负责空调的工程师说有规范规定,又说不出是什么规范,
晕。
免费打赏
hhbox
2006年02月10日 09:35:17
2楼
1.根据玻璃棉的传热系数参数选,48K只是容重,48kg/m3,还要有厚度及传热系数才知道保温层外表面的温度是否满足要求!
2.钢板厚度满足要求就可以,防火涂料一般用于钢结构防火,耐火强度达到设计要求!
回复
坛坛灌灌
2006年05月01日 08:28:11
3楼
关于LZ 说的第二条。 我看过规范也是要求使用不燃的材料和防腐。
但在我见过不少工程中都涂防火漆。
回复
ftman
2006年05月09日 16:06:47
4楼
1.以下是引用hhbox在2006-02-10 09:35:17.0发表的内容:
1.根据玻璃棉的传热系数参数选,48K只是容重,48kg/m3,还要有厚度及传热系数才知道保温层外表面的温度是否满足要求!
同意上述意见,保温棉的厚度在规范中无具体规定,要根据设计计算。
2.防排烟风管不需要涂防火漆,只要风管钢板厚度符合规范要求即可, 即:《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)中表4.2.1-1高压系统风管选用厚度
回复
jjhtkt2005
2006年05月09日 18:30:37
5楼
低价供应各种防火阀、送风口、排烟口等产品



我公司主要生产XGZ(HTF)型消防高温轴流排烟风机,HTFC型消防通风(两用)柜式离心风机、防火阀、排烟防火阀、排烟口等系列消防产品及SWF型混流风机,SJG、GXF型斜流风机,DWT、BDW型屋顶风机、T35型轴流风机、4—72、4—79型离心风机、变风量空调机组、风机盘管、空调末端设备等三十二个品种,二百六十多个规格,产品畅销全国各地,享有较高的声誉。
  公司生产的XGZ(HTF)型消防高温轴流排烟风机,HTFC型消防通风(两用)柜式离心风机,防火阀,排烟防火阀等系列产品均已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测,取得了国家型式检验报告,并可在中国消防产品信息网(网址:www.cccf.com.cn)上查阅检测结果。
  公司籍以良好的信誉和形象,确保顾客以有限的投资取得满意的回报,同时竭诚欢迎各界朋友、专家前来指导。



防火阀FFF-70A(280)
功能:
用于通风系统,70℃阀门自动关闭。
用于排烟系统,280℃阀门自动关闭。
手动复位,关闭,有自锁装置。
开启角度(0~90℃)可调节。
易熔杆动作后输出火灾报警信号。
手动关闭,打开挂钩,输出关闭电信号。
特点:
有自锁装置,当阀门上弹簧受高温失败
后,阀门不会在高热气压作用下开启。


防火风口FFKF-70
功能:
防火风口安装在通风空调系统送风,排烟出入口处。
由铝合金风口与防火阀组合。
风口可调节气流方向。
开启角度为0~90℃无级调节。
70℃阀门自动关闭。
特点:
可视阀门开启,关闭。
手动调节风量和复位。



全自动防烟防火阀FFFZD24/0.4-70
功能:
用于通风系统,70℃阀门自动关闭。
用于排烟系统,280℃阀门自动关闭。
手动复位,关闭开启角度为0~90℃可手动调节。
控制中心DC24V电源控制关闭复位。
输出阀门动作信号,与有关设备联动。
特点:
控制电源电压DC24V±10%,电流≦0.4A。
可配独立控制箱,实现远距离控制。
可以串联控制多台。
有完善的电机保护装置。



气动式防火阀FFQ0.6Mpa-70
功能:
与1211和1311自动灭火联动,动作压力≧0.6MPA,
相当于喷元件的位置与系统连接。
70℃易熔环自动熔断阀门开关。
关闭自锁,闭锁力>>6kg/cm
手动复位,开启度. 0~90℃无级调节
特点:
可增设关闭电信号,与相关设备联动。
气缸接口处采用GB1527-79紫铜管外径6mm与卤代烷
1211和1311自动灭火系统连接。



防烟防火阀FFJF24/0.3-70
功能:
70℃阀门自动关闭。
用于排烟系统,280℃阀门自动关闭
开启角度为0~90℃可手动调节。
DC24V电源与报警设备联动关闭。
手动关闭,输出火灾动作电信号。
特点:
厚度L=320mm.
控制电源电压 DC24V±10%,电流≦0.3A。



防烟防火阀FFJYF24/0.3-70
功能:
70℃阀门自动关闭。
DC24V电源与报警设备联动关闭。
远距离手动关闭和复位,叶片开启角度0-90°无级调
节。
输出关闭动作电信号
用于排烟系统控制温度为280℃关闭。
特点:
厚度L=320mm。
远距离控制长度为≤6m,特殊情况可定制。
控制电源电压DC24V±10%,电流≤0.3A。



板式排烟口FPYB24/0.3、 FPYW24-0.3-280
功能:
DC24V电源控制阀门打开。
远距离手动复位、关闭、开启
FPYBW24/0.3-280型,开启后,280℃时, 自动关闭,并自锁。
特点:
控制电源电压DC24V±10%,电流≤0.3A。
开启后输出电信号。
远距离控制≤6m。



排烟口、送风口FPK24/0.7
功能:
控制中心DC24V电源控制阀门开启。
手动开启、关闭。FPYK-24/0.3A型为远距离手动开启、关闭/开启、关闭输入出动作信号,可联动相关
设备。
特点:
L=275mm可根据用户要求特殊设计生产厚度必须L≥215mm。
装饰口为氧化型材;氩孤焊焊接而成。可根据用户要求进行喷塑和做各色氨基烤漆。
远距离控制距离≤6m,超长可特制。

靖江市东亚通风空调制造有限公司

电  话: 86 0523 5190086
移动电话: 13812399085 联系人 左飞
传  真: 86 0523 4815307
地  址: 中国江苏靖江市靖江北环团结工业园区
邮  编: 214500
电子邮箱:yaying2002@sohu.com
网页 : http://www.dongyakt.com
回复

相关推荐

APP内打开