刚刚做过的一个消防工程的施工安装,遇到这样的设计图纸,不知道这是什么设计意图,请各位指点指点附设计图纸施工图纸[ 本帖最后由 yangshenglina 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]
刚刚做过的一个消防工程的施工安装,遇到这样的设计图纸,不知道这是什么设计意图,请各位指点指点
附设计图纸
施工图纸
[
本帖最后由 yangshenglina 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]
12楼
这个是细化了的湿式报警阀组,我们一般作图只画个湿式报警阀的图例就能代表那一套装置,所以,这个没有什么大惊小怪的!
回复
13楼
报警阀原理图啊
回复
14楼
貌似很复杂。。。
回复
15楼
学习了,多上上论坛很有益处啊
回复
16楼
:) 学习了。呵呵。。
回复
17楼
报警阀组的安装都有国标图集的,其实设计图纸没必要画出来,即使画了出来你也尽量别参考,尽量看图集,图集里肯定是对了
回复
18楼
做调试检测用的蝶阀应改为信号阀。
调试检测用的管道应接至水池,不能直接排至集水坑,因为喷淋泵的流量要远远大于潜污泵的流量。
回复
19楼
压力表装在那地方有没什么意义的呀,这管接集水坑就相当于泄压管了,压力表测出的压力会有多大?
回复
20楼
没看到图啊,可能级别太低了
回复
21楼
把报警阀图画的太详细了反而产生误读,其实只有三部分,报警阀阀体,检测压力和流量的检测装置,排水装置