这样的设计 有谁见过????(报警阀)
yangshenglina
2010年10月11日 10:31:41
只看楼主

刚刚做过的一个消防工程的施工安装,遇到这样的设计图纸,不知道这是什么设计意图,请各位指点指点附设计图纸施工图纸[ 本帖最后由 yangshenglina 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]

刚刚做过的一个消防工程的施工安装,遇到这样的设计图纸,不知道这是什么设计意图,请各位指点指点
附设计图纸 湿式报警阀.jpg
施工图纸 IMG_0203.jpg
IMG_0157.jpg

[ 本帖最后由 yangshenglina 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]

湿式报警阀.jpg


IMG_0203.jpg


IMG_0157.jpg

免费打赏
lr20032004
2010年10月12日 11:20:23
12楼
这个是细化了的湿式报警阀组,我们一般作图只画个湿式报警阀的图例就能代表那一套装置,所以,这个没有什么大惊小怪的!
回复
liltyoyo
2010年10月15日 13:33:31
13楼
报警阀原理图啊
回复
yjjy0612
2010年10月18日 16:51:35
14楼
貌似很复杂。。。
回复
wopiao911
2010年10月26日 08:50:49
15楼
学习了,多上上论坛很有益处啊
回复
yjjy0612
2010年10月27日 08:22:36
16楼
:) 学习了。呵呵。。
回复
liangchunpu
2010年10月28日 09:05:18
17楼
报警阀组的安装都有国标图集的,其实设计图纸没必要画出来,即使画了出来你也尽量别参考,尽量看图集,图集里肯定是对了
回复
lindahe74
2010年10月28日 15:31:43
18楼
做调试检测用的蝶阀应改为信号阀。
调试检测用的管道应接至水池,不能直接排至集水坑,因为喷淋泵的流量要远远大于潜污泵的流量。
回复
xilibeer
2010年10月29日 22:30:04
19楼
压力表装在那地方有没什么意义的呀,这管接集水坑就相当于泄压管了,压力表测出的压力会有多大?
回复
caimingtao22
2010年10月31日 16:38:11
20楼
没看到图啊,可能级别太低了
回复
tongxuan_1979
2010年11月08日 15:39:00
21楼
把报警阀图画的太详细了反而产生误读,其实只有三部分,报警阀阀体,检测压力和流量的检测装置,排水装置
回复

相关推荐