刚刚做过的一个消防工程的施工安装,遇到这样的设计图纸,不知道这是什么设计意图,请各位指点指点附设计图纸施工图纸[ 本帖最后由 yangshenglina 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]
刚刚做过的一个消防工程的施工安装,遇到这样的设计图纸,不知道这是什么设计意图,请各位指点指点
附设计图纸
施工图纸
[
本帖最后由 yangshenglina 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]
2楼
不知道这样的设计施工是什么意图 请高手指点啊
回复
3楼
这个是报警阀的组装的大样图!!正常啊,我也画的!!
回复
4楼
由压力表、流量计、及回水管道组成的测试水泵供应水能力的装置,
操作时,将流向喷淋管网一端的信号阀关闭,启动喷淋泵,将流向流量计一侧的阀门缓慢打开,读出流量计的流量和压力表的压力,参考设计流量,就可以得出该水泵的性能是否满足设计要求,目的是测试喷淋泵的动态性能,同时也测试该报警控制阀的控制性能。
[
本帖最后由 lcs37360 于 2010-10-12 08:13 编辑 ]
回复
5楼
谢谢版主 还有一处不明白 为什么延时器的上下端都安装DN20的截止阀 这也是规范上的要求吗
回复
6楼
这样的设计 有谁见过????(报警阀)
回复
7楼
这种详图可有可无,国标图集的大样图很详细,可直接引用;至于流量计,设计规范无要求,个人认为可设可不设。
回复
8楼
这个是报警阀的组装的大样图!!正常啊
回复
9楼
延时器阀门安装有误,延时器入口即由报警阀至报警阀管路过滤器前应装阀,长开,检修关闭用。报警阀上下出口不装阀。延时器入口和下出口有小孔约6mm。系统水压波动时,不从上出口进入报警警铃进入延时器,波动停止延时器下出口排水,为下一次延时做准备。所以延时器下出口不应安阀。上出口阀若误关则报不了警,也应取消。可参看04S206标准图。
回复
10楼
流量计那一组设备是需要的,在自动喷淋验收规范条文说明里有提到,
回复
11楼
这个就是报警阀组的安装大样图,个人认为其中有些错误,设计者在使用该大样图时一定要看国家标准图籍,确认无误后再使用,否则,国家标准图籍里标得很清楚,文字说明引用图籍就可以;结果自己弄了一个错的,有问题,不找你找谁!
回复