这样的设计 有谁见过????(报警阀)
yangshenglina
2010年10月11日 10:31:41
只看楼主

刚刚做过的一个消防工程的施工安装,遇到这样的设计图纸,不知道这是什么设计意图,请各位指点指点附设计图纸施工图纸[ 本帖最后由 yangshenglina 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]

刚刚做过的一个消防工程的施工安装,遇到这样的设计图纸,不知道这是什么设计意图,请各位指点指点
附设计图纸 湿式报警阀.jpg
施工图纸 IMG_0203.jpg
IMG_0157.jpg

[ 本帖最后由 yangshenglina 于 2010-10-11 11:19 编辑 ]

湿式报警阀.jpg


IMG_0203.jpg


IMG_0157.jpg

免费打赏
wkq_1987
2010年11月10日 12:36:19
22楼
看图集 不解释
回复
wangshaomin1985
2010年11月16日 15:54:45
23楼
看起来是湿式报警阀组的安装图
回复
samtin1314
2010年11月17日 11:20:19
24楼
呵呵,从现场的图片来看,楼主那边工人的安装技术确实差一点,管道和配件等布置不得体。
回复
zx7610
2010年11月17日 15:01:17
25楼
楼主的图纸理解不了,还请版主指点一下
1、报警阀上面的水平管是做什么用的(DN150管,装有流量计、压力表及阀门,接至集水坑),接至集水坑管道是不是试验、检修用的排水管?要不要那么大的管?还装上流量计、压力表?要是试验、检修用的排水管,报警阀侧面的DN50排水管就足以应付。
2、报警阀侧面的DN15(DN50排水管下面)不知道起什么作用?在实际施工图片中没有。
3、延时器上下的阀门很多余,要是关上后,延时器是不能承受与管道相同的压力的,并且容易人为误关造成报警阀失效。延时器下出口有小孔约6mm,在水压波动时排出延时器里面的水减少误报。
4、水力警铃后的阀门很多余,水力警铃承受不了太高水压,不能再检修时关闭的,要不然水力警铃肯定损坏。
回复
visitor
2010年11月17日 15:41:24
26楼
这图画太细没必要,很多东西都是成套阀组附带的东西

几个问题:湿式报警阀后主干管上的信号阀毫无必要;试水管段的阀门也应该是信号阀,而且没必要做 DN150 那么大,80、100 就足够了
回复
vk3001h
2010年11月19日 17:59:16
27楼

没错!我以前也自己画详图,有一次外审老爷子说:要画就照着标准图一丝不苟地抄下来,要么就引出标注清楚引用标准图集(带页次)。你自己画,又画不对,费力不讨好。
回复
honner
2010年11月19日 22:32:29
28楼
这个我们原来有个图块,每次都贴一下,不过画的好看点,其实安装的也不一定会看这个图。