小于2000方的地下汽车库,是否一定不用设机械排烟?
小于2000方的地下汽车库,是否一定不用设机械排烟?
2楼
规范上是这么说的
回复
3楼
看车库入口是否设卷帘~
回复
4楼
应该说规范上规定面积超过2000m2的地下汽车库应做机械排烟,就是说明在2000m2以下的可以不做,但是你要是做了我觉得更好,但是就是甲方不一定同意!!
回复
5楼
没说要不要做,就不能说可以不做
一般情况下
我们这房地产项目不做,审图要求做的话就换个双速风机。排风排烟合用。
回复
6楼
可不用设机械排烟,必须设机械排风!
回复
7楼
再请教hhbox下,机械排风机前要不要设置防火阀,几度关,如何连锁?
谢谢!!
回复
8楼
通风70度,排烟280度,都是连锁关机,通过电气控制模块,类似继电器的东西,接收防火阀信号,接通或关闭风机的供电!
回复
9楼
排风不用加吧,火灾直接关掉。
回复
10楼
通风,穿过机房、设备间等应该设70度防火阀。
回复
11楼
这个要加
回复