我对空调一点不懂!现在有个报警\\\\\\\\空调联动的问题??急!!!
chaiwa
chaiwa Lv.3
2002年03月30日 14:21:11
只看楼主

我现在有个补建工程要做报警系统的设计.只有建筑平面图和空调管道图纸.而且是因为是缩小了的图纸,很多地方看不到.好象甲方要求在冷气机(或者是送风机)的总出口处的管道里面装烟感,来控制冷气机的开关.其实我也不知道是冷气机还是送风机.图纸全部是英文的.整个一万多平方的办公室里有几十台这种机.应该是送风机吧.不论是大的办公室还是小的办公室以及过道等等每一间房里都有这样的一台机.其中一个英文是AIR HANDLING UNIT,另外一个也是什么UNIT的,看不清楚.其实是否可以把烟感装在管道里啊,好象没有见过.

我现在有个补建工程要做报警系统的设计.只有建筑平面图和空调管道图纸.而且是因为是缩小了的图纸,很多地方看不到.好象甲方要求在冷气机(或者是送风机)的总出口处的管道里面装烟感,来控制冷气机的开关.其实我也不知道是冷气机还是送风机.图纸全部是英文的.整个一万多平方的办公室里有几十台这种机.应该是送风机吧.不论是大的办公室还是小的办公室以及过道等等每一间房里都有这样的一台机.其中一个英文是AIR HANDLING UNIT,另外一个也是什么UNIT的,看不清楚.其实是否可以把烟感装在管道里啊,好象没有见过.
免费打赏
jdx98
2002年03月31日 12:42:33
2楼
AIR HANDLING UNIT 中文是:空气处理单元,就是国内说的空调柜机。它将回风(有时
还混有新风)进行冷、热、湿等处理后通过空调柜中的离心多叶送风机送入空调房间。
火灾发生时房间内的烟感联动风管上的防火阀关闭,并关闭AIR HANDLING UNIT。
国内好象没见过将烟感置于风管内。
回复
mr_wen
2002年04月01日 21:13:06
3楼
烟感联动风管上的防火阀关闭??
回复
张羽
2002年04月01日 21:24:03
4楼
在中国的设计图纸上当然要是中文的!要他重新出图!
要不然至少消防你就过不了。
温感和烟感的布置和空调风管水管无关,最多也就是相碰的时候互相让一让。
你看到的不知道是不是排烟风机入口的280度排烟防火阀,这个到是要和风机联动。所有风管穿越防火分区的时候都要加防火阀,但不一定都要带信号输出,送风管上的防火阀超过70度自动关闭就完了。