平流沉淀池的正确解答~
three_coins
2010年10月11日 09:12:56
只看楼主

已知:Q=2500m3/h,自用10%,uo=0.725mm/s,多外溢流堰,每个长12.5m,中心距1.5m,最边距离池壁0.75m,求L/B不宜大于多少?解:每个溢流堰的最大流量Q=300*12.5*2=7500溢流堰的个数为n=2500*24*1.1/7500=8.8,取9池宽B=9*1.5=13.5mA=2500*1.1/3600/0.725*1000=1054m2L=A/B=78m

已知:Q=2500m3/h,自用10%,uo=0.725mm/s,多外溢流堰,每个长12.5m,中心距1.5m,最边距离池壁0.75m,求L/B不宜大于多少?
解:每个溢流堰的最大流量Q=300*12.5*2=7500
溢流堰的个数为n=2500*24*1.1/7500=8.8,取9
池宽B=9*1.5=13.5m
A=2500*1.1/3600/0.725*1000=1054m2
L=A/B=78m
L/B=5.78


以10#楼的为最利索答案。如上

[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-11 18:04 编辑 ]
免费打赏
水虫虫
2010年10月17日 21:52:10
12楼

我不知道你为什么要乘以1.1?明年要努力了
回复
ltm10
2011年02月17日 07:18:45
13楼
不知你为何*2
池宽为何不加2*0.75
回复
monitorliu_2002
2011年02月18日 12:24:30
14楼
因为指形槽集水属于2边进水,所以要乘以系数2。
算出来的9条指形槽基本上还是符合工程实际的说。
回复
ltm10
2011年02月18日 19:04:02
15楼
非常感谢楼上的,书上是看不到的
回复
watersite163
2011年06月01日 17:48:27
16楼
解答:平流沉淀池溢流率最大取300 m3/(m•d),则溢流堰条数为2500*24÷300÷12.5÷2=8,故总宽B为1.5*8=12m
A=Q/u0=2500/3.6/0.725=957,L/B=957/12/12=6.65,选D。给水工程规范9.1.2条明文规定,水处理构筑物设计水量已包含水厂自用水量,故不应乘以系数1.1,否则是重复计算。望指正哈
回复
jixiujuansc83
2011年06月02日 09:54:25
17楼
唉,无语了,你再看看9.1.2吧,明明就是水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。
被你说了个颠倒。
回复

相关推荐

APP内打开