生活供水时气压罐的容积计算
kj
kj Lv.7
2002年03月29日 20:41:33
只看楼主

我以往在选气压(不变频〕供水设备时,一般不计算气压罐容积,只算出流量扬程,然后就按厂商样本选定型设备,设备配多大气压罐,就随它。但这次设计时,突然有心计算了一下,结果大出意外。这次的给水流量是35立方/小时,扬程50米。厂商相应定型产品的气压罐总容积不到1立方米,而按“建筑给水排水设计规范”相应公式计算出的气压罐总容积不小于5立方米。怎么会相差这么多。想想,厂商配的气压罐总容积不到1立方米,相应的调节容积就更小,不到0.3立方米,那么,只相当于水泵流量的1/100,这么小的调节容积,有意义吗? 但如本真的按规范的值配气压罐,好象也不对,那意味着,需要一字排开5个800×1200(d×h)的罐,也不象话。

2002年04月01日 22:28:32
2楼
各位在实际设计中是怎么做的? 交流一下?
回复
cedarzhou
2007年04月03日 21:16:39
3楼
如果是不变频供水,气压罐的作用就相当于一个水泵的作用,需要维持较长一段时间的管网供水压力,或是供应低谷的生活用水,当然气压罐的容积就不会小;可是在变频的情况下,它的作用仅仅是相当于水泵变频切换停机的短暂的几秒钟,所以容积可以很小,很多时候气压罐只采用50L。
从我以及周围,采用气压罐供水非常少,计算下来的气压罐容积太大,不仅浪费面积,对净高的要求也不低。5m3的气压罐这个费用起码也在5万以上,还不如买个变频器,现在费用也下来了。
回复
isky
2007年04月04日 14:30:32
4楼
第一次听说这样合理点的解释~~~呵呵
回复
zhang98117
2009年01月31日 14:16:17
5楼
我石小学生,海不等啊
回复
lvxiufen168
2009年06月06日 13:04:05
6楼
如果是不变频供水,气压罐的作用就相当于一个水泵的作用,需要维持较长一段时间的管网供水压力,或是供应低谷的生活用水
回复

相关推荐