我以往在选气压(不变频〕供水设备时,一般不计算气压罐容积,只算出流量扬程,然后就按厂商样本选定型设备,设备配多大气压罐,就随它。但这次设计时,突然有心计算了一下,结果大出意外。这次的给水流量是35立方/小时,扬程50米。厂商相应定型产品的气压罐总容积不到1立方米,而按“建筑给水排水设计规范”相应公式计算出的气压罐总容积不小于5立方米。怎么会相差这么多。想想,厂商配的气压罐总容积不到1立方米,相应的调节容积就更小,不到0.3立方米,那么,只相当于水泵流量的1/100,这么小的调节容积,有意义吗? 但如本真的按规范的值配气压罐,好象也不对,那意味着,需要一字排开5个800×1200(d×h)的罐,也不象话。
