对如何及早发现混凝土强度问题,大家有何高见
tiantandongmen2
2010年10月10日 21:32:18
来自于闲聊茶吧
只看楼主

北京10月8日电 因混凝土强度未达到设计要求,北京大兴区旧宫保障房项目被停工停售后再闻“噩耗”:经过检测和专家论证,北京市、区两级建设行政主管部门今天正式决定:拆除B、C区6栋楼地上结构部分,另外2栋楼进行局部加固处理。  前不久,大兴区建设行政主管部门在保障房项目监督检查中发现,旧宫三角地B、C区8栋住宅工程出现混凝土试块强度不符合设计要求的问题,即混凝土强度不足。专家指出:出现这样的问题,建筑物的使用寿命就会减低,可能不到设计要求年限就不能使用了。严重的,会造成墙倒屋塌甚至整栋楼倒塌。混凝土强度不符合设计要求,还会导致建筑物抗震级别及应对其它极端情况的能力打折扣。

  “保障房是重要的民生工程,对质量问题政府的态度非常鲜明,决不姑息。”事件发生后,北京市、区两级住建委对工程的建设、施工、监理等单位质量保证体系执行情况进行了全面检查,立即责令北京华跃腾飞混凝土有限责任公司停产,对其立案处罚。同时,对该项目实行停工整改、暂停网签预售,并对预售资金实行监管,确保购房人的利益不受损害。
截至目前,此次保障房质量事故原因、责任已基本查明和认定:预拌混凝土生产单位北京华跃腾飞混凝土有限责任公司没有履行质量责任,为该工程提供了不符合质量要求的混凝土产品,对这起质量事故负有直接责任。建设单位北京日月房地产开发有限公司对其采购的预拌混凝土没有履行质量责任,对该工程出现的混凝土质量事故负有重要责任。施工单位北京住宅第二开发建设有限公司在施工中没有履行质量责任,在施工过程中不按照施工技术标准对预拌混凝土进行检验,对该工程出现的混凝土质量事故负有施工和管理的重要责任。监理单位北京日日豪工程建设监理有限责任公司没有履行质量责任,对施工中出现的违反施工技术标准的行为没有采取有效的措施进行管理和制止,对造成该工程出现混凝土质量事故负有监理责任。

  北京市住建委有关负责人表示,对造成事故的各责任单位将依法严肃查处,决不手软。

  混凝土强度的合格认定有个龄期问题,问题是等试块到龄期时可能已经施工4、5层了,请教一下各位专家有没有能及时发现强度问题的经验呢,请教了
免费打赏
yongsheng.cui
2010年10月11日 10:16:53
2楼
看来只能在先期进行回弹测强度了。
回复
whb222271
2010年10月11日 14:38:10
3楼
应由商品混凝土公司提供3天、7天的砼强度报告,看是否出现异常来对砼质量进行初步判断。
回复
宁静以致远
2010年10月12日 09:44:51
4楼
不明白,混凝土公司对质量事故负直接责任,与重要责任相比孰轻孰重?
看建设单位对质量事故负重要责任,看来混凝土公司对质量事故不负重要责任了。混凝土是材料,应为施工方采购的,非建设方采购,建设方为什么负重要责任?
责任次序应为:首先混凝土公司,其次施工方,再监理,还有政府监督部门,最后才是建设方,
他们的处理看着不明白!
混凝土配合比设计应有不同龄期的混凝土强度值,按设计单检测就可以了。
另有不同龄期的混凝土强度值存在下面的对数关系:
lg龄期(天)/lg28=龄期强度/设计强度
忘了详细出处,抱歉
回复
yeyongbin
2010年10月12日 10:58:44
5楼
按规范手续!抓好砼报告
回复
zj-1210
2010年10月12日 12:00:02
6楼
关键是规范建筑市场,对违规企业严打,要罚的黑心企业吐血为止,严重的要追究刑事责任。
回复
chenming163
2010年10月12日 18:48:00
7楼
czm407463519
2010年10月12日 20:20:12
8楼
回复
tiantandongmen2
2010年10月12日 21:19:36
9楼
本帖最后由 tiantandongmen2 于 2015-11-28 16:47 编辑

谢谢各位大侠,但哦还有点疑问,商品混凝土厂家提供3天、7天的混凝土强度报告当然是最好了,问题是依据那条规范让他提供呢?是不是需要额外花费呢?
回弹是个好办法,但是判定合格的依据是什么呢如3天、7天的强度回弹值如何判定合格?
总而言之,不论是花谁的钱,都是社会财富,营造、拆除、加固、再施工浪费的社会财富是多么巨大啊!支援灾区好不好,所以偶就觉得无论是施工也好、监理也好、厂家也好、KFS也好,偶们搞这行的有业务搞出一个办法及时发现问题尤其是混凝土强度这样的需要事后判定合格的问题,。
回复
海影2020
2010年10月13日 08:27:58
10楼
应由商品混凝土公司提供3天、7天的砼强度报告,看是否出现异常来对砼质量进行初步判断。
回复
海影2020
2010年10月13日 08:29:16
11楼
应由商品混凝土公司提供3天、7天的砼强度报告,看是否出现异常来对砼质量进行初步判断。
回复