请教国内专家,某制冷剂机组,设计蒸发温度10度,要求在零下40度环境条件下正常启动并工作,冷凝风机加了调速器,高压设定压力10bar,关于低温环境下制冷系统正常启动和工作的相关问题:1 R134a用的润滑油,如果不采用加热措施,制冷系统可以在零下多少度正常启动?如果采取润滑油加热措施,加热功率和加热时间及加热逻辑一般如何控制?2 什么类型、什么品牌的压缩机更适合低温启动?制冷量10kw左右的。

请教国内专家,某制冷剂机组,设计蒸发温度10度,要求在零下40度环境条件下正常启动并工作,冷凝风机加了调速器,高压设定压力10bar,关于低温环境下制冷系统正常启动和工作的相关问题:
1 R134a用的润滑油,如果不采用加热措施,制冷系统可以在零下多少度正常启动?如果采取润滑油加热措施,加热功率和加热时间及加热逻辑一般如何控制?
2 什么类型、什么品牌的压缩机更适合低温启动?制冷量10kw左右的。
3 还有哪些地方需要注意?哪些措施需要采取的?

[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2011-7-12 18:42 编辑 ]
免费打赏
haeshern
2010年10月11日 11:44:16
2楼
共同学习中,
回复
灰衣如故
2010年10月12日 16:50:34
3楼
是不是应该在冷凝风机不开的情况试试?加热带可以直接与压缩机接触器联动,压缩机启动加热带停,压缩机关加热带开。功率估计要大一点。
回复
灰衣如故
2010年10月12日 16:53:38
4楼
刚仔细看了一下,要求是在零下40度的情况下继续降低温度?用常规机组?不懂,期待……
回复
guan_02
2010年10月12日 16:56:12
5楼
这个还真没遇到过==这种情况还需要风机吗?==学习中
回复
adingkgb
2010年10月13日 01:27:58
6楼
很明显,冷凝环境在-40度时的高压建立不起来,大量液态工质积存于冷凝器中,高低压差不足以推动制冷剂达到规定流量,蒸发压力(温度)随之降低,蒸发器供液量不足,制冷量下降。虽然膨胀阀后严重结霜,但整个蒸发器以及回气管上的结露情况应该是不正常的(设计温度10度,不应该结霜而应该揭露)

R134 系统的冷冻油加热到60度左右应该是没问题了。
如果曲轴箱油加热装置工作正常的话,低压一般不会再低于低压保护设定值了。毕竟蒸发器不处在-40度环境中吧。

自控方案中,要注意油温控制(油温不满足不允许开机,油加热时间必须保证,否则还可能损坏压缩机)。另外,运行中还要有冷凝压力控制措施。
不过,外界环境为-40度好像很夸张啊。有那么低的温度还用什么制冷机啊,想办法引过来给被冷却介质直接降温,还省钱呢:lol
回复
wybbyw
2010年10月13日 01:44:11
7楼
版主讲的有道理—40的温度请问高压怎么能建立起来,我查了下压焓图134A在-40度的的绝对压力在0.5请问这个高压怎么能正常供液。
就像版主所说的有—40度的外界温度为什么不直接用外界空气冷源还用什么制冷机。
回复
zaikuanj
2010年10月14日 07:01:37
8楼
回复 6# 7# 的帖子回复 6# 7# 的帖子回复 6# 7# 的帖子回复 6# 7# 的帖子回复 6# 7# 的帖子

[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2012-7-3 18:43 编辑 ]
回复
灰衣如故
2010年10月14日 11:32:59
9楼
查了一下普通压缩机(谷轮)样本,在零下25度蒸发已经超过压缩机的使用范围了,如果不是专用的能在-40度运行的机组,还是不要尝试了
回复
wzyub
2010年10月14日 20:43:52
10楼
又学习了,谢谢
回复
fsd820104
2010年10月19日 11:29:13
11楼
直接用冷风对着吹不就好了,