根据国家相关标准:10kV断路器额定短路开断电流40kA应对应峰值100kA,但现在一些工程招标要求4OkA-125kA,请问谁知道国内现在有那家生产10kV-1250A-40kA-125kA的断路器?期待……
根据国家相关标准:10kV断路器额定短路开断电流40kA应对应峰值100kA,但现在一些工程招标要求4OkA-125kA,请问谁知道国内现在有那家生产10kV-1250A-40kA-125kA的断路器?期待……
2楼
国产泡子只有京东方的能做到这一点。
回复
3楼
40KA-125KA断路器是超标试验的。ABB的VD4可以,还有就是北开的ZN12
回复
4楼
估计招标文件也就是蒙人的,但你不响应又不行。到了真正做的时候又是另一码事了。
回复
5楼
同感!!痛感!!
回复
6楼
招标只是做表面文章,只要你把招投标的搞晕就行。
回复
7楼
quote]以下是引用石大头在2006-02-13 18:26:32.0发表的内容:
我个人认为,既然这么要求就有其理论和现实依据.现今对发电机出口断路器其由于其客观要求,技术条件也比较苛刻.[DL427-91]规定:发电机出口断路器额定动稳定电流为额定短路开断电流的2.8倍.依此计算:31.5*2.8=100KA.40*2.8=112KA取125KA.
用户根据实际提出此参数也是无可厚非的.而且一般生产厂都可以特殊制造此种断路器.
回复
8楼
发电机出口断路器是没有问题,但一般断路器就达不到40-125水平。
本人不认同“一般生产厂都可以特殊制造此种断路器”的说法,据我的了解目前全国近有寥寥可数的几家厂家在西高所顺利完成了型式试验。我们厂年前也出做试验,但是开断试验失败了。
回复
9楼
由于试验经费的原因,更主要的是由于发电机机出口断路器不可能批量生产销售,只能应工程需要制造1-2台,所以没有哪个生产厂肯拿出大笔资金去做型式试验.
我曾经咨询过几个制造商(当然应该是具备规模的),如北开如华东森源,他们都可以制造.但都没有试验报告.
回复
10楼
据我的了解天水长城10kV-1250A-40kA-125kA断路器已在西高所通过了型式试验。
现在有些工程非发电机出口也要求达到125,我们厂家真的很难!
回复
11楼
回复