请教个剪力墙厚度的问题
fengjixuchuixq
2010年10月10日 12:15:21
只看楼主

6度区四级剪力墙,底层层高5M,一层不做楼板,基础采用独立基础,基础顶到一层的高度约有3m,这样的话剪力墙的无支长度是不是按8m算?250mm的剪力墙是不是太薄了?做到300mm的厚度才比较安全?底层做楼板,剪力墙是不是就有了侧向支撑。底层剪力墙的轴压比已经接近0.6。我单位总工坚持说做250mm厚已经够了,我要把底层剪力墙加厚到300mm,总工不同意,我该怎么办?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-14 00:12 编辑

6度区四级剪力墙,底层层高5M,一层不做楼板,基础采用独立基础,基础顶到一层的高度约有3m,这样的话剪力墙的无支长度是不是按8m算?250mm的剪力墙是不是太薄了?做到300mm的厚度才比较安全?底层做楼板,剪力墙是不是就有了侧向支撑。底层剪力墙的轴压比已经接近0.6。
我单位总工坚持说做250mm厚已经够了,我要把底层剪力墙加厚到300mm,总工不同意,我该怎么办?

[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-14 00:12 编辑 ]
免费打赏
rxixilq
2010年10月14日 17:18:16
12楼
收获了无支长度概念,谢谢啦!:)
回复
土木5号
2010年10月14日 19:01:55
13楼
我认为一层地面刚度也很大,可以考虑其作用,当然,具体情况具体分析。
回复
xu569201383
2012年09月27日 17:05:40
14楼
顶个,框剪16分之1要满足吗
回复
cj200321700
2012年09月27日 20:55:06
15楼
稳定验算是必须的 无肢是针对平面外强肢对他稳定有帮助 具体尺寸大小看 规范附录
不是有医院或端柱就算是他支撑 稳定能过 墙能薄 不过就加厚就这 简单 规范强制是一般经验
不能不验算 对于框架剪力墙底部厚度应该适当加厚 毕竟要保证他的延性 抗贵是出于延性 高规是出于稳定 两者虽然对墙体厚度都有约束侧重不一样 也并不矛盾
回复
hhliaofeng
2012年09月28日 21:16:06
16楼
稳定性验算能通过的就可以,没有作严格要求
回复
东邪西毒2015
2015年07月18日 01:49:55
17楼
楼主的问题我是第一次学习啊:L
回复
star06
2015年07月23日 15:37:00
18楼
看了大神的评论就学到东西了
回复
tiandi_pei81
2015年08月03日 16:10:34
19楼
首层在-0.60的位置多做一层梁
回复
epic5
2016年01月17日 11:56:05
20楼
学习了,谢谢
回复
蔡昌辉
2016年01月18日 08:58:26
21楼
因为1层底没设置楼板,按道理是应该不够的,250墙厚。