请教个剪力墙厚度的问题
fengjixuchuixq
2010年10月10日 12:15:21
只看楼主

6度区四级剪力墙,底层层高5M,一层不做楼板,基础采用独立基础,基础顶到一层的高度约有3m,这样的话剪力墙的无支长度是不是按8m算?250mm的剪力墙是不是太薄了?做到300mm的厚度才比较安全?底层做楼板,剪力墙是不是就有了侧向支撑。底层剪力墙的轴压比已经接近0.6。我单位总工坚持说做250mm厚已经够了,我要把底层剪力墙加厚到300mm,总工不同意,我该怎么办?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-14 00:12 编辑

6度区四级剪力墙,底层层高5M,一层不做楼板,基础采用独立基础,基础顶到一层的高度约有3m,这样的话剪力墙的无支长度是不是按8m算?250mm的剪力墙是不是太薄了?做到300mm的厚度才比较安全?底层做楼板,剪力墙是不是就有了侧向支撑。底层剪力墙的轴压比已经接近0.6。
我单位总工坚持说做250mm厚已经够了,我要把底层剪力墙加厚到300mm,总工不同意,我该怎么办?

[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2010-10-14 00:12 编辑 ]
免费打赏
ys-007
2010年10月10日 13:32:04
2楼
要25分之1层高,要350厚。
回复
上善若水1
2010年10月10日 19:09:28
3楼
无支长度不仅和层高有关,要是电梯井的话,剪力墙不知道要做多厚,剪力墙的厚度要综合其无支长度,稳定,轴压比等而确定。
回复
lvguanji_1984
2010年10月10日 21:00:07
4楼
没错,应该是8000/25
回复
fengjixuchuixq
2010年10月13日 11:38:29
5楼
:time: :time: :time: 顶
回复
linxiaozhong3838
2010年10月13日 13:21:36
6楼
《高规》7.2.2条中对于四级剪力墙在底部加强部位的截面厚度规定为不应小于层高或剪力墙无支撑长度的1/20,且不应小于160mm
回复
linxiaozhong3838
2010年10月13日 13:24:10
7楼
所谓无支撑长度是指剪力墙没有平面外横向支撑墙的长度。即没有抗平面失稳的翼墙和端柱的长度。
回复
linxiaozhong3838
2010年10月13日 13:25:29
8楼
既然是底层,应该是加强部位。至少应取8000/20
回复
linxiaozhong3838
2010年10月13日 13:26:57
9楼
楼主应该多看看规范,把概念搞明白,问题自然解决。
回复
starpoet
2010年10月13日 17:08:37
10楼
无支长度不仅和层高有关,要是电梯井的话,剪力墙不知道要做多厚,剪力墙的厚度要综合其无支长度,稳定,轴压比等而确定。是这样的的
回复
freezing1984
2010年10月13日 17:55:00
11楼
规范的意思是不满足1/25就要进行满足稳定性验算,稳定性验算过了就没问题了!
回复

相关推荐

APP内打开