各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
各位前辈,请教下污水管道有一段出现故障,抢修时污水怎么排放呢,是用泵从坏管前的检查井抽到坏管后的检查井吗?还是需要临时排到别的排水管道中呢?
2楼
2楼的回答不全面。污水管每隔一段距离要设置闸槽。类似于给水管的阀门井。检修时用闸板把上游闸上即可。
回复
3楼
补充:如果没有闸槽井,则可以用沙袋将上游封住。
回复
4楼
我也来补充下书上的内容:当进行检查井的改建、新建或整段管渠翻修时,常常需要断绝污水的流通,应采取措施,例如安装临时水泵将污水从上游检查井抽送到下游检查井,或者临时将污水引入雨水管渠中,修理项目应尽可能在短时间内完成,如能在夜间进行更好。在需时较长时,应与有关交通部门取得联系,设置路障,夜间应挂红灯。