求教有关制冷系统启动过程参数变化
renxingshui
2010年10月09日 21:29:03
只看楼主

20C的水通过蒸发器后变成5C,水流量为20L/h,环境温度20C,想知道制冷系统在启动到稳定的过程中,蒸发压力,温度,冷凝温度压力,吸气及排气温度的变化过程,据我所观察,功率似乎是刚启动时很大,但是慢慢的变小,后又慢慢的变大直到一个差不多的稳定值,个人理解,刚启动时,压缩机运转,在大约十来秒的时间内应该就可以建立起高低压的环境,但是温度并没有达到相应的饱和温度,在蒸发器被带走一定的热量后才建立起相应的蒸发温度也就是说,由于压力的降低,制冷剂的饱和温度很快就低于环境温度,从而制冷剂蒸发吸热,导致制冷剂的温度降到相应的蒸发温度,同理制冷剂不段带走压缩机的热量和导致冷凝器的温度上升到相应的饱和温度从而向环境中放热,不知道有人知道这个大约需要多少时间不,就是温度上升到相应的饱和温度,由于此时水还未达到5C,故负荷要比稳定运时小,所以此时的蒸发温度也比稳定运行的高,然后 再经过一段时间就达到稳定运行了,这时水变成了5C,可是这个动力在哪儿 ,就是为什么再运行一段时间蒸发器就制造更多的冷量了?

20C的水通过蒸发器后变成5C,水流量为20L/h,环境温度20C,


想知道制冷系统在启动到稳定的过程中,蒸发压力,温度,冷凝温度压力,吸气及排气温度的变化过程,据我所观察,功率似乎是刚启动时很大,但是慢慢的变小,后又慢慢的变大直到一个差不多的稳定值,个人理解,刚启动时,压缩机运转,在大约十来秒的时间内应该就可以建立起高低压的环境,但是温度并没有达到相应的饱和温度,在蒸发器被带走一定的热量后才建立起相应的蒸发温度也就是说,由于压力的降低,制冷剂的饱和温度很快就低于环境温度,从而制冷剂蒸发吸热,导致制冷剂的温度降到相应的蒸发温度,同理制冷剂不段带走压缩机的热量和导致冷凝器的温度上升到相应的饱和温度从而向环境中放热,不知道有人知道这个大约需要多少时间不,就是温度上升到相应的饱和温度,由于此时水还未达到5C,故负荷要比稳定运时小,所以此时的蒸发温度也比稳定运行的高,然后 再经过一段时间就达到稳定运行了,这时水变成了5C,可是这个动力在哪儿 ,就是为什么再运行一段时间蒸发器就制造更多的冷量了?

本人新手,以上为个人的想法,不足与错误之处还请各位大侠指点.


补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W

[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-10-10 14:03 编辑 ]
免费打赏
adingkgb
2010年10月09日 22:42:39
2楼
机组从启动开始,到达到稳定运行状态之间的时间根据不同机组是不一样的。
这和系统大小有关,和换热形式有关,也和上载方式有关,另外,运行初期的工况和达到运行要求时工况之间的差异有关。。。。。
速度快的比如家用空调,启动后几十秒就能建立起完全的高低压,因为启动初期的工况接近于稳定运行后的工况。 而冰箱或冷库的蒸发压力就需要较长时间才能达到稳定。中小型机组的启动上载过程比较简单直接
大型机组的启动上载的流程相对复杂,这也影响了启动到稳定运行之间的时间长短。

一般来说,如果其他条件相同,那么风冷比自然对流的要快,高温的比低温的要快,小机比大机要快,当然也不绝对。

水温降低不能理解为蒸发器制造了更多冷量,理论上,蒸发温度越低,制冷量越小(前提是机组不处于主动改变输出功率的状态)。水温的降低是水中热量被逐渐转移的一个过程,机组运行前期,虽然水温还比较高,但不表示此时机组的制冷量小。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-10-9 22:43 编辑 ]
回复
renxingshui
2010年10月10日 14:00:18
3楼

补充下,这个机组是一种挺小型的机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W,想知道他在启动到稳定的过程,另由于水是流动的且流量固定所以温差大的时候制冷 不就是大了吗??所以刚开始的时候温度没降下来,后来降下来了,相同的流量温差增大,所以制冷量增大了,但是这个动力来自何方,就是制冷量为什么会慢慢增大 ,为什么那个水温不是维持在一个较高的温度而降低呢?
回复
adingkgb
2010年10月10日 21:49:19
4楼
如果不考虑机组的逐渐上载以及换热形式等情况。
刚开机,制冷剂在系统内的各个位置的分布尚未达到最佳(制冷剂在两器内的分配比例和流态等情况),所以一开始的制冷量没有达到最大。必然要经过一段时间后才能最大发挥,这涉及到系统的动态自调整的问题。
回复
hqh1981
2010年11月04日 10:58:57
5楼
讲的好,理解中